Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Алексей от 03.10.2012, 14:18:21



Название: Прямой участок для ЭРСВ
Отправлено: Алексей от 03.10.2012, 14:18:21
Не углядел за сварщиком, ошибся - сделал на расходомере по 2 Ду прямых участков с обеих сторон. Думал переделывать надо, но в Инструкции по монтажу ЭРСВ наткнулся на следующее:

Таблица 1. Длины прямолинейных участков для различных исполнений ЭМР
(здесь идет сама таблица)
Примечание. При наличии в трубопроводе перед расходомером конфузора или полностью открытой шаровой задвижки длина прямолинейных участков до и после расходомера должна быть не менее 1 Dу.

Примут ли у меня теплосчетчик, если через 2 Ду с обеих сторон стоят конфузоры?


Название: Re:Прямой участок для ЭРСВ
Отправлено: andr62 от 05.10.2012, 09:35:25
Вы сами ответили на свой вопрос. Все требования завода-изготовителя по длине прямолинейных участков у Вас соблюдены. А вот примут или нет, никто Вам не скажет, это дело прорицателей-гадалок.


Название: Re:Прямой участок для ЭРСВ
Отправлено: Алексей от 05.10.2012, 12:35:18
Понятно, т.е. по идее должны принять. Спасибо.


Название: Re:Прямой участок для ЭРСВ
Отправлено: Vladimir от 05.10.2012, 13:28:47
Вот я бы так сильно не говорил - "должны". Иногда такое заворачивают... Если не дай Бог откажут, заходите, будем разбираться