Название: Прямой участок для ЭРСВ Отправлено: Алексей от 03.10.2012, 14:18:21 Не углядел за сварщиком, ошибся - сделал на расходомере по 2 Ду прямых участков с обеих сторон. Думал переделывать надо, но в Инструкции по монтажу ЭРСВ наткнулся на следующее:
Таблица 1. Длины прямолинейных участков для различных исполнений ЭМР (здесь идет сама таблица) Примечание. При наличии в трубопроводе перед расходомером конфузора или полностью открытой шаровой задвижки длина прямолинейных участков до и после расходомера должна быть не менее 1 Dу. Примут ли у меня теплосчетчик, если через 2 Ду с обеих сторон стоят конфузоры? Название: Re:Прямой участок для ЭРСВ Отправлено: andr62 от 05.10.2012, 09:35:25 Вы сами ответили на свой вопрос. Все требования завода-изготовителя по длине прямолинейных участков у Вас соблюдены. А вот примут или нет, никто Вам не скажет, это дело прорицателей-гадалок.
Название: Re:Прямой участок для ЭРСВ Отправлено: Алексей от 05.10.2012, 12:35:18 Понятно, т.е. по идее должны принять. Спасибо.
Название: Re:Прямой участок для ЭРСВ Отправлено: Vladimir от 05.10.2012, 13:28:47 Вот я бы так сильно не говорил - "должны". Иногда такое заворачивают... Если не дай Бог откажут, заходите, будем разбираться
|