Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Grinya от 24.12.2008, 21:03:13



Название: адаптер токового выхода
Отправлено: Grinya от 24.12.2008, 21:03:13
можно ли адаптер и вычислитель подключать к одному расходомеру?


Название: Re: адаптер токового выхода
Отправлено: M-TestER от 25.12.2008, 14:07:02
К электромагнитному расходомеру?
Да. У всей линейки выпускаемых э/м расходомеров два программируемых выхода. Оба можно сделать частотными одновременно. Один частотный подключить к теплосчетчику, другой к адаптеру.


Название: Re: адаптер токового выхода
Отправлено: suhoi от 03.02.2010, 08:14:54
Подскажите пожалуйста, у нас уже существующая схема стоят ЭРСВ-470Л и ИВК 102, заказчик еще попросил поставить токовый выход (уже приобрели АТВ-3). Можем мы его подключить в паралель с ИВК? Если можно обясните пожалуйста как(если можно схемой)? И еще какие значия должны быть заданы в токовом адаптаре, выход 4-20, а частота для ЭРСВ-470Л? В руководстве написано 0-1600Гц. А адаптер от 0,001Гц.


Название: Re: адаптер токового выхода
Отправлено: Dekir от 03.02.2010, 13:30:41
Подключайте АТв-3 ко второму выходу ЭР


Название: Re: адаптер токового выхода
Отправлено: Skynet2015 от 02.03.2010, 16:46:45
Добрый день!Был приобретен прибор Прамер 510 с частотно-импульсным выходом. Могу ли я использовать АСТ-3 для преобразования частотного сигнала в импульсный? Форма сигнала – прямоугольные импульсы TTL-уровня амплитудой 5 В. Выход сигнала активный. Внутреннее сопротивление источника сигнала 500 Ом. Максимальная частота сигнала при максимальном расходе не более 5 кГц;


Название: Re: адаптер токового выхода
Отправлено: CH от 03.03.2010, 10:10:44
А кто такой АСТ-3?


Название: Re: адаптер токового выхода
Отправлено: dimoniche от 03.03.2010, 10:34:12
Новый токовый адаптер.


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: Сергей от 02.08.2012, 21:58:23
Расходомер Взлет ЭРСВ–420Л можно подключить к Адаптеру токового выхода (АТВ-3)?


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: andr62 от 03.08.2012, 12:40:15
Расходомер Взлет ЭРСВ–420Л можно подключить к Адаптеру токового выхода (АТВ-3)?
Конечно, можно. Они специально друг для друга и разработаны.
Дискретный выход расходомера подключается на вход адаптера, получаем токовый выход на адаптере. Для увеличения точности и сокращения инерции на расходомере настраиваем:
 - режим работы - частотный,
 - константу преобразования [имп/л] - по таблице Д3 приложения Д руководства по эксплуатации, соответствующую максимальной частоте 1600 Гц,
 - активный режим (для ЭРСВ-420Л установкой дополнительного модуля, идет в комплекте)


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: Сергей от 04.08.2012, 22:04:05
 Что бы настроить все эти параметры(частоту, константу преобразования) необходимо дополнительное оборудование?


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: Vladimir от 05.08.2012, 11:38:38
А в документации чего написано?


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: Сергей от 05.08.2012, 14:48:13
Как я понял все это можно сделать в режиме настройки.
В инструкции написано: "Режимы отличаются возможностями модификации установочных параметров прибора. Модификация осуществляется программно с помощью преобразователя RS-232, поставляемого по заказу."
 Т.е. нужен RS-232 преобразователь?
 


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: andr62 от 05.08.2012, 19:31:12
Как я понял все это можно сделать в режиме настройки.
В инструкции написано: "Режимы отличаются возможностями модификации установочных параметров прибора. Модификация осуществляется программно с помощью преобразователя RS-232, поставляемого по заказу."
 Т.е. нужен RS-232 преобразователь?
 
Вопрос в том, как вы получили расходомер и адаптер токовый. Если у вас был расходомер, а вы заказываете для него адаптер токовый, то при заказе можно указать необходимые настройки:
1) диапазон тока, обычно 4-20 мА
2) какая частота будет соответствовать минимальному току 4 мА
3) какая частота будет соответствовать максимальному току 20 мА
Если у вас уже приобретены и расходомер и адаптер токовый, а комплект вы собираете на месте, то заводские настройки расходомера по умолчанию вам вполне подойдут. А вот если почему-то не подходят, тогда придется менять настройки расходомера. Для изменения настроек "Взлет ЭР" действительно требуется дополнительный адаптер RS 232, который заказывается и приобретается отдельно. В карте заказа  на "Взлет ЭР" эта позиция находится сразу под таблицей присоединительной арматуры почти в самом низу листа.
Программа для настройки называется "Универсальный просмотрщик" и устанавливается с диска, который идет вместе с расходомером,. Кроме того, программу можно и сайта скачать.


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: Сергей от 06.08.2012, 14:52:20
Имеется расходомер ЭРСВ-420л,и к нему подбираем АТВ-3. В Форме заявки необходимо указать диапазон входных частот (от 0,01 до10 кГц) (мин. и макс. значение). В инструкции написано,что частота следования импульсов в пачке от 1000 до 4 Гц. Значит нам необходимо указать 4-1000 Гц или 0,01 до10 кГц. Чем больше частота, тем лучше? 


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: andr62 от 07.08.2012, 06:54:16
В зависимости от диаметра и фактических расходов можно несколько оптимизировать токовый выход. Так что, если у вас ЭРСВ-420Л, нужно еще знать, какого он диаметра и где устанавливается. То есть желательно представлять диапазон расходов для токового выхода. Минимальному расходу в итоге будет соответствовать минимальный ток, а максимальному расходу - максимальный ток. При заказе АТВ-3 вы указываете частоты. соответствующие вашим расходам. Если укажете конкретные цифры, приведу расчет.


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: Сергей от 07.08.2012, 10:05:12
Dу=20 Расход ориентировочный max 10-12 м3/ч, min 0,


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: andr62 от 07.08.2012, 14:01:10
Если минимальному току соответствует нулевой расход, значит минимальная частота - 0 Гц (нет расхода - нет импульсов).
Теперь смотрим на максимальный расход.
Для Ду 20 мм максимальный измеряемый расход, соответствующий скорости воды в трубе 12 м/с, составляет13,58 куб.м/ч. В принципе его можно и поставить в качестве максимального, но до таких скоростей воду обычно не разгоняют, очень большие потери напора. Примем ваш максимальный расход 12 куб.м/ч, примерно 10 м/с.
Если у вас серийный расходомер для однонаправленного потока, то оба его выхода выдают расход в прямом направлении, только с разными коэффициентами преобразования. Типовые настройки приведены в приложении Д первой части руководства по эксплуатации на Взлет ЭР. Для адаптера токового лучше брать более высокую частоту со второго дискретного выхода (маркировка ХТ3, DIR). У него максимальная частота 1600 Гц. Ее и можно взять для адаптера токового.
А теперь нужно понять, что будет происходить бОльшую часть времени. Константа преобразования для Ду 20 составляет 400 имп/л (табл. Д2). Соответственно один импульс означает 2,5 мл воды. Если постоянно расход будет около нуля, например, будет приходить один-два импульса в секунду, тогда и ток будет каждую секунду прыгать: пришел один импульс за секунду - ток один, пришло два импульса за секунду - ток в два раза больше. Если это будет происходить, придется перенастраивать расходомер, чтобы он выдавал импульсы чаще, например, за каждый мл.


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: Сергей от 21.09.2012, 19:18:36
Приобрел адаптер токового выхода. Между - и+ токового выхода подключаем сопротивление и меряем падение напряжения? С Землей соединять надо? Нет ни каких ограничений по величине сопротивления?


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: Сергей от 21.09.2012, 19:23:17
Длину соединительных проводов (от токового выхода ) к сопротивлению делать по короче, или без разницы ?


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: CH от 24.09.2012, 08:25:40
Вот здесь есть ответы: http://www.vzljot.ru/files/docs/67/re_as_atv3.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/67/re_as_atv3.pdf)


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: andr62 от 25.09.2012, 17:23:31
Приобрел адаптер токового выхода. Между - и+ токового выхода подключаем сопротивление и меряем падение напряжения? С Землей соединять надо? Нет ни каких ограничений по величине сопротивления?
Обычно адаптер токового выхода нужен для подключения к токовому входу, например на контроллере. Или можно вывести на прямо показывающий миллиамперметр, на котором наклеить шкалу расхода, соответствующую току. А зачем в этом случае цеплять свое сопротивление и мерять напряжение?
Общее сопротивление все цепи провода + сопротивление не должно превышать 1 КОм. В этих пределах длина проводов роли не играет.


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: Сергей от 25.09.2012, 19:10:11
Сигнал с расходомера нужно завести на имеющееся АЦП, а АЦП меряет напряжение 0-5 В. Т.е. если я контакты токового выхода соединю на сопротивление 300 Ом с адаптером ничего не случится?


Название: Re:адаптер токового выхода
Отправлено: CH от 26.09.2012, 07:40:56
С адаптером не случится ничего.
Не забудьте при измерениях напряжения учесть погрешность и нестабильность сопротивления резистора.