Название: Настройка ИВК-102 - RS232 Отправлено: АлександрEVP от 09.10.2018, 06:57:56 Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Приобрели Взлет ПРОФИ 222МА и ИВК-102 для учета пульпы, не могу подключить ИВК к ПК через RS232 в программе "Унив. просмотрщик" пишет прибор не отвечает. Название: Re:Настройка ИВК-102 - RS232 Отправлено: Андрей Шипунов от 10.10.2018, 08:14:28 Здравствуйте!
Попробуйте увеличить параметр "Ожидание ответа, мс" до 1000. 50 - это очень мало. Название: Re:Настройка ИВК-102 - RS232 Отправлено: Drectu от 10.10.2018, 08:25:45 а скорости менять пробовали? обычно 19200
Название: Re:Настройка ИВК-102 - RS232 Отправлено: post от 10.10.2018, 09:12:44 В ИВК-102 нужно отключить пункт "внешние модули"
Название: Re:Настройка ИВК-102 - RS232 Отправлено: АлександрEVP от 10.10.2018, 10:21:16 Уже все перепробовал(скорость, отключал внеш.модуль) ничего не помогает.
Уже голова кругом 3-й день мучаюсь и безрезультатно!!! Название: Re:Настройка ИВК-102 - RS232 Отправлено: vitalik_rostov от 10.10.2018, 12:18:21 есть подозрение что в ИВК-102 внешний интерфейс RS485 и через него необходимо связываться, т.е. кабелем к 485 подкидываться.
|