Название: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: Константин Ж от 18.02.2009, 16:05:42 Здравствуйте, ответьте пожалуйста на такой вопрос. Есть необходимость использовать сигнал от одного расходомера ЭРСВ 520Л четырём приёмникам (токовые входа), возможно ли подключить два АТВ-2 к одному расходомеру.
Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: CH от 18.02.2009, 17:52:50 Нет, просто "воткнуть" 4 входа токовых адаптеров в выход расходомера не получится - мощности выхода не хватит.
Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: Константин Ж от 18.02.2009, 21:04:23 ;D Ну дык если один выход на 4 АТВ то ясно что не хватит, тут вопрос - потянут ли два выхода (№1 и №2) четыре АТВ, то есть на один физический выход, два входа АТВ, я не знаю входного сопротивления АТВ пэтому и спрашиваю, иначе сам бы посчитал
Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: CH от 19.02.2009, 10:44:25 На входе АТВ - светодиод оптопары (TLP181 "Toshiba"), включенный через резистор 330 Ом.
Если подключать 2 входа АТВ параллельно, может не хватить тока через светодиод оптопары. А может и хватить - режим работы будет "пограничный". Во всяком случае, производитель оптопары её работу в таком режиме не нормирует и не гарантирует. Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: Константин Ж от 19.02.2009, 11:18:10 Забавно получается, в РЭ рекомендуется нагружать выход расходомера на нагрузку не более 10 mA в пассивном режиме, а при активном сопротивление нагрузки не мене 1 кОм, у АТВ на входе получается имеет всего 330 Ом, т.е. для напряжения 5В ток 15 mA , будет. Соответственно вопрос, значит ли это то что если допустим насос дозатор имеет сопротивление ипмпульсного входа 350 Ом (5В), то всё должно получиться?
Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: CH от 19.02.2009, 12:01:11 Не совсем так. При протекании тока через светодиод оптопары, на нем падает примерно 1,5 В.
Следовательно, на резисторе останется 5 - 1,5 = 3,5 В. При этом ток через резистор и светодиод 3,5 / 330 = 10,6 мА. Это по входу АТВ. У Вас выход расходомера в пассивном или активном режиме? Если в активном, то 2 входа АТВ + 350 Ом у дозатора многовато будет. Может и заработает, но гарантии на долгую и счастливую жизнь - никакой. Если в пассивном и 350 Ом у дозатора - это нагрузочное сопротивление между питанием +5 В и выходом расходомера, то шансов больше, но все будет зависеть от тока, втекающего в дозатор. Но лучше всего пользоваться "правилом товарища Сухова" (см. "Белое солнце пустыни"): каждой жене - одного мужа. Одному выходу - один вход, если это не специализированный мощный выход - разветвитель. Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: Константин Ж от 19.02.2009, 12:56:02 Ладно, с токовыми адапторами всё ясно. Будем адаптировать и разветвлять. Осталось понять такой вопрос, на одной установке сигнал с одного расходомера подаётся на один дозатор, предполагается использование в активном режиме, входное сопродивление для импульсного сигнала измеренное на шлейфе 350 Ом. Получается, что исходя из рекомендаций (подключать на нагрузку не менее 1кОм) не будет правильно. Правильно я понимаю, что лучше через АТВ подать сигнал на токовый вход дозатора, дабы не испытывать судьбу? Если это так то надо срочно покупать АТВ :-[
Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: CH от 19.02.2009, 13:45:38 А какая фамилия у дозатора, что в его документации про импульсный вход написано?
Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: Константин Ж от 19.02.2009, 14:36:58 Дозатор Грюндфос ДМЕ написано что " Макс. сопротивление в цепи импульсных сигналов, определяемое методом шлейфовых измерений 350 Ом."
Мне тут подсказали что был опыт такого подключения и некоторое время спустя расходомер перестал управлять дозатором, т.е. кердык Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: CH от 19.02.2009, 15:12:51 Странно... А вот здесь
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/streamliterature/Grundfosliterature-1584561.pdf (http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/streamliterature/Grundfosliterature-1584561.pdf) пишут так: Макс. сопротивление в цепи импульсных сигналов, определяемое методом шлейфовых измерений [Ω] 1000. Или это другой DME? Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: CH от 19.02.2009, 15:56:25 Почитали с коллегами англо- и немецкоязычный вариант руководства на ДМЕ.
Там, действительно, 350 Ом. НО! Мы поняли это так: Импульсный вход предназначен для работы и с пассивными источниками сигнала (сухой контакт, открытый коллектор). При этом сопротивление источника в состоянии "замкнуто" не должно превышать 350 Ом. Это с учетом сопротивления соединительных проводов, которое в неудачном русском переводе трансформировалось в "метод шлейфовых измерений". Название: Re: ЭРСВ 520Л и токовый адаптер Отправлено: odioz от 04.05.2009, 18:07:06 А у нас на один ЭРСВ520л помимо АТВ1 (чем выше частота импульсов - тем лучше) подключены два дозатора (чем ниже частота импульсов - тем лучше). Долго искали компромиссс. В итоге проложили дополнительные кабели и задействовали оба универсальных(!) выхода. Коэффициенты получились 30 и 0,033. Один выход активный - для АТВ (с АТВ на SIMATIC S7-300), второй пассивный - для насосов дозаторов фирмы EMEC. На два дозатора сигнал подали через московское ноуХау - демультиплексор: на входе - светодиоды необходимого числа оптронов запитанные от встроенного источника =5В, на выходе - коллекторы оптронов. Питание ихнего демультиплексора - ~36В, 50Гц.
|