Коля
Гость
|
|
« : 09.04.2009, 08:54:35 » |
|
Доброе времени суток) у меня вот такой вот вопрос: можно ли как нибудь переделать или сделать РС485 в ТСРВ 022 номера ктр начитанются с 401... у них нету РС485 без МОХИ(иль аналог какой нить посоветуйте!) а то эти МОХИ мешают в работе шины взлет
|
|
|
Записан
|
|
|
|
lbv
Гость
|
|
« Ответ #1 : 09.04.2009, 09:29:34 » |
|
Уточните, пожалуйста, что значит "мешают"?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
Коля
Гость
|
|
« Ответ #4 : 15.04.2009, 03:35:05 » |
|
линия маленькая где то метров 100. 3 тепловычислителя 2 работает нормально без МОХА а один пытаюсь подключить через МОХА, перемыки кажется стоят на своих местах. По такой схеме ТСРВ022 РС232------>MOXA 1-2 контакты РС485 <----------> преобразователь ADAM А52 РС 232 -----------> COM port ПК
|
|
|
Записан
|
|
|
|
lbv
Гость
|
|
« Ответ #5 : 15.04.2009, 08:55:08 » |
|
Большое подозрение, что у Вас что-то с линией напутано. Попробуйте на столе собрать такую конфигурацию и посмотрите прохождение сигналов.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
|
lbv
Гость
|
|
« Ответ #9 : 16.04.2009, 10:50:48 » |
|
По техническому описанию адаптера или примитивной прозвонкой тестером земляных проводов разъемов. Даже если контакты шин данных прозванивать, то при гальванической развязке - бесконечность, а при отсутствии оной - какое-нибудь сопротивление будет
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Коля
Гость
|
|
« Ответ #11 : 17.04.2009, 02:29:50 » |
|
МОХА А53 написано с гальвоническим разделением
|
|
|