Виталий НС-25 и НС-26 обычно присутствуют в схеме потребления на 4 трубопровода, скиньте базу настроечных параметров тепловычислителя, после этого будет видно в чем проблема
НС-25 G2>Кпр*G1 - небаланс масс подачи и обратки, отрицательное значение массы при определенном коэффициенте Кпр.,
НС-26 t1-t2<dtтс - разница температуры подачи и обратки менее заданного, обычно недолжно быть меньше 3 грд.
нештатки работают при 2-х трубной системе и более.
Проблема не в нештатках, а провисании целого канала (масса+температура+давление) (в прикрепленном файле это 1 канал) при котором изменяется даже договорное значение, которое недолжно изменяться т.к. оно прописывается жестко (не подлежит изменению согласно БД).