Вычислитель тсрв-034. Расходомеры эрсв-420л,на гвс ВСТ.для отопления режим входа активный Кр=32, для гвс пассивный.блок питания на 24. В работе выч-ля судя по часовым показаниям время работы составляет 0,89 ч., а за сутки набегает, что вычислитель не дорабатывает чуть больше 3-х часов!!!! Вопрос почему?
Если я правильно понял, то на отоплении стоят ВСТ, режим входа активный, Кр такой же, как на ВСТ. А на ГВС стоит ЭРСВ-420л, поднят контроль питания расходомера. При малом расходе возможно ложное срабатывание контроля питания.
Контроль питания работает так:
На тепловычислителе - вход пассивный, уровень активного сигнала низкий.
На ЭРСВ-420Л выход активный, уровень активного сигнала низкий.
Если нет расхода, с расходомера в линию подается 5 Вольт и висит постоянно. Если есть расход, то идут импульсы. А если в линии низкое напряжение несколько минут, то ТСРВ решает, что на расходомере отключили питание, фиксирует отказ ПР.
По горячей воде без циркуляции в ночные часы расход почти нулевой. Может оказаться, что расходомер выдает один импульс в час. А импульсы он по умолчанию выдает в частотном режиме. Если один импульс в час, то 30 минут будет 5 вольт в линии, а 30 минут - 0 вольт. Из этих 30 минут в нулевым напряжением у ТСРВ хватит терпения на одну минуту, а потом он заявит, что на расходомере нет питания.
В этом случае нужно поменять настройки расходомера, поставить ему режим работы не частотный, а импульсный. В импульсном режиме он выдает пачку коротких импульсов.