Название: АССВ-30->дополнительные сигналы. Отправлено: Ayrat от 24.03.2011, 12:37:05 Ко входам gnd и in2+ подключили герконы. В настройках, во вкладке события в столбце "В" напротив строки " Срабатывание охранного извещателя" поставили "0" , и "1" в столбце "У". Но при размыкании/замыкании датчика модем не начинает звонить на диспетчерский компьютер. Модем работает в режиме gprs ( сообщения тоже не отправляет) Пробовали в разное время суток. Модем через взлет сп опрашивается, т.е. данные со счетчика можно снять. Версия ядра: 87.9.14.3 Выпуск 21 Версия драйвера 10.
Название: Re: АССВ-30->дополнительные сигналы. Отправлено: vsp от 24.03.2011, 13:23:21 А вы не забыли включить контроль и расписание? Перевод адаптера в режим настройки выключает эти режимы. Их надо вновь включить со стороны диспетчерского компьютера.
|