Здравствуйте.
Возникла задача вот такого плана.
Имеется ряд приборов учета, установленных на источниках тепловой энергии. На базе СП-4 созданы мнемосхемы, за показаниями с которых производится наблюдение дежурных диспетчеров. В базу SQL записываются архивы (часовой, суточный, месячный).
Теперь возникает вопрос. Можно ли настроить СП-4 таким образом, что-бы в базу SQL записывались не только часовые Наборы, но и промежуточные, хотя-бы с частотой раз в 10 минут
Те настройки, которые устанавливаются при настройке опроса прибора собирают данные наборов, но раз в час.
Другой вопрос. Можно ли, для записи текущих параметров в базу SQL, сделать сбор именно тех данных, которые отображаются у диспетчеров, или сбор в базу осуществляется только по всем ячейкам из вычислителя
Данная потребность возникла при разборе аварийных ситуаций, когда требуется посмотреть насколько катастрофически менялась ситуация с течении часа.
Заранее спасибо.