Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Laguna от 20.05.2010, 08:04:33



Название: Проблема при подключении адаптера АССВ-0030
Отправлено: Laguna от 20.05.2010, 08:04:33
СПГ761 - СПТ961 подключены по RS-485, работают нормально. При подключении адаптера АССВ-030 по RS-232C появляются периодически скачки тепловой энергии. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? На других узлах учёта схема подключения такая же, настройки параметров такие же и всё работает без скачков.


Название: Re: Проблема при подключении адаптера АССВ-0030
Отправлено: vsp от 20.05.2010, 10:09:17
Попробуйте использовать выносную антенну для АССВ, причем оттащить ее подальше в сторону. 


Название: Re: Проблема при подключении адаптера АССВ-0030
Отправлено: Laguna от 20.05.2010, 11:34:27
Антенна используется выносная, правда стоит на расстоянии около двух метров от приборов.


Название: Re: Проблема при подключении адаптера АССВ-0030
Отправлено: vsp от 20.05.2010, 13:50:18
Провод, ведущий к антенне, не должен быть скручен, должен свободно лежать.
Этот провод нужно вести подальше от измерительных цепей.

Если все рекомендации соблюдены, но проблема не исчезает, то дело, скорее всего, не в адаптере АССВ-030. Ищите причины в чем-то другом.