Импульсный выход расходомера нужно согласовать с импульсным входом тепловычислителя (или регистратора) по параметрам: 1) Напряжения: 5 вольт или 24 вольта 2) частоты: если на тепловычислителе (регистраторе) импулсный вход стоит в режиме опроса механических контактов, то для защиты от дребезга стоит ограничение частоты, обычно 100 Гц. Если расходомер работает на долее высокой частоте, они будут отфильрованы как дребезг. 3) режимы работы активный- пассивный. Напряжение в линию должен подавать только один прибор: либо расходомер, либо тепловычислитель (регистратор). Он настраивается как активный. Второй прибор должен быть пассивным. 4) уровню сигнала: низкий высокий. Какое напряжение должно быть в линии, если нет импульсов? Если уровень сигнала - высокий, то когда нет импульсов, в линии нет напряжения, а когда передается импульс, в линии стоит высокое напряжение. Если уровень сигнала высокий, то в линии при отсутствии расхода все время будет стоять напряжение, а для передачи импульса оно на короткое время снимется.