Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Чайник от 20.09.2023, 08:57:55



Название: ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40
Отправлено: Чайник от 20.09.2023, 08:57:55
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем. Отдал тепловой счетчик в сборе на поверку, вычислитель ТСРВ-034 поверку не прошел, все остальное прошло. Установили новый ТСРВ-042, проблема сейчас заключается в том что расходомер по обратке в котором нет воды показывает объем, а на подаче показания то есть, то нет. Менял режимы расходомеров (активный/пассивный) ничего не помогает.


Название: Re:ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40
Отправлено: yura от 20.09.2023, 14:07:41
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем. Отдал тепловой счетчик в сборе на поверку, вычислитель ТСРВ-034 поверку не прошел, все остальное прошло. Установили новый ТСРВ-042, проблема сейчас заключается в том что расходомер по обратке в котором нет воды показывает объем, а на подаче показания то есть, то нет. Менял режимы расходомеров (активный/пассивный) ничего не помогает.
Здравствуйте.
А можете посмотреть мультиметром какое напряжение на импульсном входе ТСРВ-042 на который расходомер обратки (пустой) подключен?
В идеале бы конечно осциллографом картинку посмотреть, но если нет то можно и с тестером разбираться.


Название: Re:ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40
Отправлено: Чайник от 25.09.2023, 12:40:38
На подаче выдает 0,4... 4,6...5,4 вольт, на обратке также но только вольтаж прыгает реже, если на подаче показание меняется за доли секунд равномерно, на обратке притормаживает, одно показание может висеть 1-2 секунды.


Название: Re:ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40
Отправлено: yura от 25.09.2023, 14:34:13
На подаче выдает 0,4... 4,6...5,4 вольт, на обратке также но только вольтаж прыгает реже, если на подаче показание меняется за доли секунд равномерно, на обратке притормаживает, одно показание может висеть 1-2 секунды.
То есть получается что идут импульсы и с расходомера на обратке, который с пустой трубой.
А преобразователя USB-ЭР у вас нет, чтобы подключиться к расходомеру монитором с ноутбука и посмотреть что там в нём происходит?
И расходомеры кстати какого года выпуска?


Название: Re:ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40
Отправлено: Чайник от 26.09.2023, 05:17:04
Обратная труба не пустая, вода в ней стоит, с обоих сторон задвижки перекрыты. Преобразователя к сожалению нет, хотели купить, оф магазин в Алмате сказал что нет в наличии. Расходомеры 2014 г.в., поверка пройдена этим летом.


Название: Re:ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40
Отправлено: yura от 26.09.2023, 09:31:37
А усы заземляющие надёжно к фланцам прикручены? Может быть там винты недокручены, или шайбы ржавые...


Название: Re:ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40
Отправлено: yura от 26.09.2023, 17:19:39
Обратная труба не пустая, вода в ней стоит, с обоих сторон задвижки перекрыты. Преобразователя к сожалению нет, хотели купить, оф магазин в Алмате сказал что нет в наличии. Расходомеры 2014 г.в., поверка пройдена этим летом.
После поверки расходомер мог приехать с нулевыми отсечками, и тогда он даже на стоячей воде какой то маленький расход будет показывать, и время от времени будет соответственно выдавать импульс на выход.


Название: Re:ТСРВ-042 и ЭР 440Л Ду40
Отправлено: Чайник от 28.09.2023, 10:44:34
А усы заземляющие надёжно к фланцам прикручены? Может быть там винты недокручены, или шайбы ржавые...

Да, всё надежно, сам подключал, спасибо за помощь! Думаю при запуске будет работать нормально)