Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: cosmy от 07.04.2011, 11:09:24



Название: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить?
Отправлено: cosmy от 07.04.2011, 11:09:24
по какой схеме подключать СПТ и АССВ? В списке приборов АССВ вижу, что появился СПТ961.1(2).
правильно ли я понимаю, что надо по трехпроводной линии подключать, а АССВ как компьютер или модем?
какое значение надо поставить в 003 ? Помогите разобраться.

а может быть подключить по RS485? будет работать?


Название: Re: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить?
Отправлено: vsp от 07.04.2011, 11:36:50
Для прибор АССВ-030 "выглядит" как компьютер. Управление потоком использовать не надо. Схема трехпроводная.
На интерфейсе прибора RS-485 используется протокол "маркерная шина". АССВ-030 не поддерживает такой протокол.


Название: Re: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить?
Отправлено: cosmy от 07.04.2011, 12:48:00
спасибо, будем пробовать.


Название: Re: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить?
Отправлено: vsp от 07.04.2011, 12:55:47
спасибо, будем пробовать.

Обратите внимание на раздел 7.8 руководства к настроечной программе АССВ-030.


Название: Re: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить?
Отправлено: cosmy от 07.04.2011, 21:22:40
всё налажено. всё работает. для интересующихся:
003=2030000003
Скорость в АССВ 2400,

102---GND
103---Txd
104---Rxd