Название: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить? Отправлено: cosmy от 07.04.2011, 11:09:24 по какой схеме подключать СПТ и АССВ? В списке приборов АССВ вижу, что появился СПТ961.1(2).
правильно ли я понимаю, что надо по трехпроводной линии подключать, а АССВ как компьютер или модем? какое значение надо поставить в 003 ? Помогите разобраться. а может быть подключить по RS485? будет работать? Название: Re: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить? Отправлено: vsp от 07.04.2011, 11:36:50 Для прибор АССВ-030 "выглядит" как компьютер. Управление потоком использовать не надо. Схема трехпроводная.
На интерфейсе прибора RS-485 используется протокол "маркерная шина". АССВ-030 не поддерживает такой протокол. Название: Re: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить? Отправлено: cosmy от 07.04.2011, 12:48:00 спасибо, будем пробовать.
Название: Re: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить? Отправлено: vsp от 07.04.2011, 12:55:47 спасибо, будем пробовать. Обратите внимание на раздел 7.8 руководства к настроечной программе АССВ-030. Название: Re: АССВ030 и СПТ961.1 Удалось подружить? Отправлено: cosmy от 07.04.2011, 21:22:40 всё налажено. всё работает. для интересующихся:
003=2030000003 Скорость в АССВ 2400, 102---GND 103---Txd 104---Rxd |