Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Ivan от 27.08.2015, 09:43:45



Название: Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Ivan от 27.08.2015, 09:43:45
Добрый день,я начинающий пользователь вашего ПО. Установил новую версию Взлет-СП и хотел добавить узлы учета со вторичными приборами ИМ-2300. Добавил узлы, но почему-то некоторые "информации о состоянии" выполнялось считывание, у а многих ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ GPRS ИЛИ Ethernet ОБМЕН. Настраивал все идентично и данные не идут, где выполнялось считывание идут данные.Пробовал пинговать с диспетчерского компьютора, они пингуются


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.08.2015, 10:25:31
Вероятнее всего проблема в настройках связи, но указанной Вами информации не достаточно чтобы понять в чем именно дело, т.к. Вы не указали каким образом у Вас организовано подключение приборов к диспетчерскому ПК.

Возможно Вам как новичку будет проще и быстрее решить проблему обратившись в нашу службу технической поддержки по тел.: 8 (800) 333-888-7


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Ivan от 27.08.2015, 12:21:33
Подключение производиться через АСЕВ-040 по сети Изернет, от АСЕВа к ИМ-2300 подключается через RS-485. Пинг проходит,фото настроек асев(а) чуть позже прикрелю.


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.08.2015, 15:25:52
Да, жду от Вас подробностей.

И еще, обратите пожалуйста внимание на пункт "7.6 Теплоэнергоконтроллер ИМ2300" в руководстве пользователя программы настройки адаптера АСЕВ-040, возможно Вы сами сможете решить проблему.


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Ivan от 28.08.2015, 07:22:18
Вот настройки АСЕВа, вроде все нормально


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Ivan от 28.08.2015, 07:23:39
Не могу найти руководство,про которое вы писали, пункт "7.6 Теплоэнергоконтроллер ИМ2300". Если не тяжело можно ссылку в студию)))


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.08.2015, 08:26:59
И еще, обратите пожалуйста внимание на пункт "7.6 Теплоэнергоконтроллер ИМ2300" в руководстве пользователя программы настройки адаптера АСЕВ-040, возможно Вы сами сможете решить проблему.

Пункт меню "?", "Руководство".

Помимо описания особенностей описания подключения ИМ2300 к АСВ-040 из пункта 7.6, обратите внимание на еще то, что если у вас прибор подключен не по 1-му адресу, то такой прибор нужно описать в программе Конфигуратор, задать в окне соответствующий адрес, а уже потом в программе Отчеты, добавлять узел с опцией "По ссылке" и выбрать ранее добавленный Вами прибор в Конфигураторе. При добавлении прибора в программе Отчеты, минуя Кофигуратор, адрес  ввести невозможно.


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Ivan от 31.08.2015, 15:29:41
Спасибо,проблема была в адресе,у нас было забито по автомату,последние цифры. не подскажете: 1) У ТЭМ-104 какой адрес,тоже "1".
2) В настройках асева нету типа прибора ТЭМ-104,указывать разные???


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.08.2015, 16:19:10
ТЭМ-104 поддерживается Взлет СП с версии 3.0.0.25, возможно у Вас более старая версия комплекса?
Рекомендую всегда пользоваться последней версией комплекса.
В программе настройки АСЕВ-040 ТЭМ-104 в списке примерно 20-ый. Да, адрес должен быть равен 1. К АСЕВ-040 допускается подключение только одного ТЭМ-104.


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Ivan от 03.09.2015, 08:28:56
а у ТСРВ-024 тоже адрес "1". Просто с ИМ2300 решилось,теперь с ТСРВ почему то не считывает данные,на АСЕВ зайти могу через Взлет СП,задание создаю, он вроде читает,но сразу быстро заканчивается. ИМ-ки если считывает,то долго, а тут сразу почти пропадает с сервера и при считывании текущих, пишет НЕ ВЫПОЛНЕНО СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ


Название: Re:Проблема со Взлет-СП
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 03.09.2015, 08:58:20
Изучать мат. часть (руководство пользователя "Взлет СП" и программ настройки адаптеров) Вам все-же придется, от этого не уйти :)

Если прибор подключается к адаптеру с контролем его состояния (в адаптере назначается тип прибора), то такой прибор должен иметь начальный адрес. Для большинства приборов, включая приборы "Взлет", начальный адрес 1. Для приборов "Логика" – 0.