Я бы сделал так:
Со стороны расходомера поставил бы усилитель, чтобы не сажать емкостной нагрузкой выход расходомера, потом кабель до теплосчетчика, а около теплосчетчика - согласованную нагрузку и формирователь с RC-фильтром, чтобы помехи задавить.
Это решение, да. Но как к этому отнесётся энергоснабжающая организация, вот в чём вопрос. Глупых людей там хватает, и причём с лихвой:(
Недавняя сдача: сдаю в очередной раз узел холодной воды на УРСВ-022. Ни к чему кроме модема не присоединён. Она - покажите мне вес импульса? Я - зачем, ведь он же никуда не подсоединен?! Она - ну он же имеет имп.выход, я должна знать какой вес импульса.
Ну что тут сказать