yurik
Гость
|
|
« Ответ #1 : 27.12.2012, 07:35:44 » |
|
Если адаптер настроен на отслеживание внешних сигналов, то на них он должен реагировть сразу. Судя по картинке, возникновение первой нештатки должно определяться при возникновении сигнала, вторая и третья - при пропаже сигнала на соответствующем входе. Если вы пытаетесь отслеживать НС вычислителя, то АССВ опрашивает его состояние с определенной периодичностью, которая задается в параметре Период опроса состояния. Поэтому АССВ реагирует на НС вычислителя не сразу, а после очередного опроса состояния. Для приборов с автономным батареечным питанием период опроса, как правило, ставится большим (240 минут), чтоб сильно не расходовать ресурсы батарейки вычислителя. Чтобы убедиться в работоспособности отслеживания нештатных ситуаций в вычислителе, в настройках периода опроса АССВ уменьшите время до 1 минуты и при возникновении нештатки в вычислителе АССВ должен максимум через минуту сделать оповещение. Лично я CSD и SMS не пользуюсь, для передачи данных и отслеживания НС используется только GPRS.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
|
|
« Ответ #2 : 27.12.2012, 09:43:11 » |
|
Возможно ли получить смс на номер диспетчера не на модем а на телефон ? (для проверки работоспособности).
В самом адаптере? Можно. Но тогда Вы с диспетчерского компа потеряете доступ к управлению адаптером. Думаю, что лучше делать передачу SMS на телефон уже из "Взлет СП". Потому что при возникновении НС АС даже не пытается связаться с сетью для передачи НС светодиод HL6 не помаргивает
А расписание и контроль нештаток у Вас в адаптере включены? И еще: у Вас сработка охранки соответствует именно 1? Т.е. нормальное состояние цепи сигнализации разомкнутое?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Юрий Владимирович
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 27
|
|
« Ответ #4 : 27.12.2012, 10:45:17 » |
|
Если вы пытаетесь отслеживать НС вычислителя, то АССВ опрашивает его состояние с определенной периодичностью, которая задается в параметре Период опроса состояния.
У него нет контроля нештаток от вычислителя. И быть не может, т.к. тип прибора "Разные". Так и есть я же приложил скрины. Я пытаюсь получить смс на простой телефон от АС при замыкании 1 цепи, но реакции нет. но все подключается ничего не могу понять
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
|
|
« Ответ #7 : 27.12.2012, 11:26:25 » |
|
Я кроме как Адаптер События Рассписание GSM-оператор Абоненты не вижу больше вкладок
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Vzljot\Gsetup] "DebugVersion"=dword:00000001 Установить параметр в 1 до запуска Gsetup.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрий Владимирович
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 27
|
|
« Ответ #12 : 27.12.2012, 13:38:05 » |
|
1. Я не упрекаю а разбираюсь. 2. Довайте по порядку сперва разберусь с простой сигнализацией затем и тип ТСРВ выставлю. 3. Во вкладке дополнительно действительно есть КОНТРОЛЬ надо было отметить чекбокс и все заработало. 4. Смотрите пожалуйста скрины там отмечены типы НС при отсутствии прибора т.е сигнализация АС. 5. Огромное спасибо что не проходите мимо, а помогаете разобраться
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|