Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Derek от 29.06.2009, 14:42:03



Название: Регулятор отопления
Отправлено: Derek от 29.06.2009, 14:42:03
Доброго времени суток! Подскажите пож-та, как либо возможно отследить когда была изменена конфигурация РО-2, и что изменили??? (Или по-точнее, возможно ли подать на ключи РО-2 одновременно два управляющих сигнала??? Если ДА что при этом произойдет с ключом?)


Название: Re: Регулятор отопления
Отправлено: R104 от 01.07.2009, 11:31:31
Добрый день. Когда и как была изменена конфигупация РО-2 отследить нельзя (не предусматривалось такого). Что касается ключей. Если ключам (паре) назначено управление температурой (расходом), то может быть включен только один ключ. Если же кто-то изменил конфигурацию и задал этой паре ключей, например, управление насосами, то могут быть включены сразу оба ключа. С ключами ничего не будет, а вот с тем, к чему они реально подсоединены.... Зависит от этого исполнительного устройства.