« : 28.01.2024, 15:07:17 »

Здравствуйте.
искал и не нашел ответов.
1) Как добавить в точку учета ТС №7 с тепловычислителя ВКТ-9 ,
ведь у него есть дополнительные каналы кроме ТС1 и ТС2 ? там у нас хвс (на ТС 7).
2) Эско МТР-06 подключен через rs482 к модему элдис, облачный сервис от элдис исправно получает с него данные.
модем элдис вторым подключением через GPRS настроен на связь с моим пк, на котором в качестве "прослойки"
установлен iRZ Dispatcher, который распознает этот модем и присваивает ему локальный IP и уникальный порт.
так вот.
в СП4 заявлена поддержка этого вычислителя.
но в функции поиска прибора, МТР-06 нет в списке. если выбираю для поиска ЭСКО-Т, то ничего не находится.
скриншот сделал для наглядности, ip и т.п. не прописывал, всё это опробовано немного раньше.
вопрос такой, как добавить ЭСКО МТР-06 в СП4 ? и может ли на результат поиска влиять то, что между модемом и вычислителем не кабель rs232, а rs485 ?


* сп4.jpg (561.87 Кб, 1361x728 - просмотрено 129 раз.)

* сп4 поиск.jpg (108.27 Кб, 640x606 - просмотрено 128 раз.)

* элдис.jpg (233.88 Кб, 1347x623 - просмотрено 130 раз.)
Записан
Aleksey_24rus
Гость
« Ответ #1 : 28.01.2024, 15:13:15 »

я ведь правильно понимаю что МТР-06 заявлен как поддерживаемый?
https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_120.htm правый столбец, 13 строка.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #2 : 29.01.2024, 07:19:39 »

2) Эско МТР-06 подключен через rs482 к модему элдис, облачный сервис от элдис исправно получает с него данные.
модем элдис вторым подключением через GPRS настроен на связь с моим пк, на котором в качестве "прослойки"
установлен iRZ Dispatcher, который распознает этот модем и присваивает ему локальный IP и уникальный порт.
так вот.
в СП4 заявлена поддержка этого вычислителя.
но в функции поиска прибора, МТР-06 нет в списке. если выбираю для поиска ЭСКО-Т, то ничего не находится.
скриншот сделал для наглядности, ip и т.п. не прописывал, всё это опробовано немного раньше.
вопрос такой, как добавить ЭСКО МТР-06 в СП4 ? и может ли на результат поиска влиять то, что между модемом и вычислителем не кабель rs232, а rs485 ?
Здравствуйте.

ЭСКО-ТМ (МТР-06) поддержан во Взлет СП. В корректности реализации его поддержки нет никаких сомнений. Поиск прибора ЭСКО-ТМ (МТР-06) работает.
Проблема явно в используемой вами конфигурации подключения. Либо вы указываете неверный сетевой адрес.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #3 : 29.01.2024, 07:29:02 »

1) Как добавить в точку учета ТС №7 с тепловычислителя ВКТ-9 ,
ведь у него есть дополнительные каналы кроме ТС1 и ТС2 ? там у нас хвс (на ТС 7).
Приложил скриншот. Каналы 7, 8, 9 доступны.


* measure_scheme_vkt_9_channels_7_8_9.PNG (52.73 Кб, 1055x726 - просмотрено 134 раз.)
Записан
Aleksey_24rus
Гость
« Ответ #4 : 29.01.2024, 08:22:32 »

ЭСКО-ТМ (МТР-06) поддержан во Взлет СП. В корректности реализации его поддержки нет никаких сомнений. Поиск прибора ЭСКО-ТМ (МТР-06) работает.
Проблема явно в используемой вами конфигурации подключения. Либо вы указываете неверный сетевой адрес.

С уважением,
Кривокора Иван
но я ведь показал скриншот, там даже в списке его нету, или нужно выбирать "ЭСКО-Т"

с V7 в ВКТ-9 разобрался, спасибо.
кто знал, что оказывается нужно в свойствах точки учета в общих параметрах выбирать
"Измеряемая система прибора" - "ВСЕ", а не искать в этом выпадающем списке v7.


* Screenshot_1.jpg (156.18 Кб, 664x611 - просмотрено 131 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #5 : 30.01.2024, 00:56:30 »

с V7 в ВКТ-9 разобрался, спасибо.
кто знал, что оказывается нужно в свойствах точки учета в общих параметрах выбирать
"Измеряемая система прибора" - "ВСЕ", а не искать в этом выпадающем списке v7.
<Все> не надо выбирать, а надо выбирать подходящую схему. Дело ведь не в системе учета, а в схеме. Странно искать каналы, используемые либо для ХВС, либо для электрической энергии, в схемах для ГВС или СО, согласитесь?


* measure_scheme_vkt_9_channels_7_8_9_another_take.PNG (51.03 Кб, 1055x726 - просмотрено 123 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #6 : 30.01.2024, 01:13:59 »

но я ведь показал скриншот, там даже в списке его нету, или нужно выбирать "ЭСКО-Т"
Для групп поиска приборов используются обобщенные названия. На текущий момент количество поддерживаемых Взлет СП приборов стремится к 300 моделям, и если для каждой модели создавать по группе поиска, то этим списком будет невозможно пользоваться. Так как на текущий момент во Взлет СП поддержаны ЭСКО-Т и ЭСКО-ТМ (МТР-06), то из наименований этих двух моделей для группы поиска сформировалось имя "ЭСКО-Т", ведь эта строка содержится как в "ЭСКО-Т", так и в "ЭСКО-ТМ (МТР-06)".
Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, было бы логичнее назвать эту группу поиска?
P.S. Вообще, я вижу на сайте производителя, что официальные наименования ЭСКО-Т и ЭСКО МТР-06. Есть над чем подумать.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #7 : 31.01.2024, 07:39:54 »

Переименовали ЭСКО-ТМ (МТР-06) в ЭСКО МТР-06 и группу поиска ЭСКО-Т в ЭСКО(-Т, МТР-06).