Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
08.05.2024, 23:16:54
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Поддержка приборов ООО ВТК Прибор( расходомера РСЦ-2)  (Прочитано 1501 раз)
Ильшат
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« : 29.01.2024, 09:54:21 »

Добрый день!
У нас на предприятии установлена программа сбора данных с коммерческих узлов учета Взлет СП4.
У одного из заказчиков возник вопрос о передаче данных(ч/з GSM модем) с электромагнитного расходомера РСЦ-2 фирмы ООО"Втк прибор".В перечне поддерживаемых приборов Взлетс-п4 такого расходомера нет( в планах тоже не увидел).
Вопросы:
1) Есть ли какая-то техническая возможность как то получать данные с прибора по протоколу Modbus RTU.Если предположить, создать modbus прибор - набор - и считывать регистры.В файле (рис.1 и рис.2) ниже прилагаю описание протокола обмена расходомера с внешними устройствами. В этом описание мы увидели только описании кодировок команд с внешним устройством, какие регистры считывать так и не поняли.Также стоит отметить что с данного прибора необходимо считывать архивные показания(часовые, суточные, за месяц) возможно ли это вообще теоретически?
2) Может вы рассматривали этот вопрос уже о добавлении данного расходомера в ПК Взлет, и как вариант не получили от завода изготовителя полного описания протокола modbus?
3) Етсь ли возможность подключить(согласовать) к этому устройству внешний блок измерительный(ИВК-102) по импульсному входу, насколько будут корректны показания?

С уважением, заранее благодарен за ответ!


* 2.JPG (110.2 Кб, 717x960 - просмотрено 123 раз.)
Записан
Ильшат
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #1 : 29.01.2024, 09:57:11 »

Рис.1


* 1.JPG (76.44 Кб, 726x813 - просмотрено 122 раз.)
Записан
7in
Пользователь
**

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 46


« Ответ #2 : 29.01.2024, 13:24:40 »

Исходя из приложенного Вами протокола обмена по Modbus RTU вы уже сейчас можете создать прибор и считывать описанные в таблице Б1 параметры.
Колонка номер запроса является номером регистра в формате hex.
Например если брать приведенный пример из руководства (считывание времени наработки), то во Взлет СП это должно выглядеть так:
Номер канала будет "51", т.к. 33 hex = 51 dec
Касательно архивов - нужно получить от производителя протокол обмена для считывания архивов из прибора.
Без добавления прибора во Взлет СП разработчиками архивы считывать не получится


* RSC-2.JPG (24.54 Кб, 812x100 - просмотрено 121 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #3 : 30.01.2024, 01:35:35 »

Добрый день!
У нас на предприятии установлена программа сбора данных с коммерческих узлов учета Взлет СП4.
У одного из заказчиков возник вопрос о передаче данных(ч/з GSM модем) с электромагнитного расходомера РСЦ-2 фирмы ООО"Втк прибор".В перечне поддерживаемых приборов Взлетс-п4 такого расходомера нет( в планах тоже не увидел).
Вопросы:
1) Есть ли какая-то техническая возможность как то получать данные с прибора по протоколу Modbus RTU.Если предположить, создать modbus прибор - набор - и считывать регистры.В файле (рис.1 и рис.2) ниже прилагаю описание протокола обмена расходомера с внешними устройствами. В этом описание мы увидели только описании кодировок команд с внешним устройством, какие регистры считывать так и не поняли.Также стоит отметить что с данного прибора необходимо считывать архивные показания(часовые, суточные, за месяц) возможно ли это вообще теоретически?
2) Может вы рассматривали этот вопрос уже о добавлении данного расходомера в ПК Взлет, и как вариант не получили от завода изготовителя полного описания протокола modbus?
3) Етсь ли возможность подключить(согласовать) к этому устройству внешний блок измерительный(ИВК-102) по импульсному входу, насколько будут корректны показания?

С уважением, заранее благодарен за ответ!
Здравствуйте.

26.01.2024 было обращение в техническую поддержку от инженера технического надзора Костина И.Д. с вопросом про поддержку расходомера РСЦ. Я написал письмо этому контрагенту и нашему менеджеру. Пока лично я никаких ответов не получал. Думаю, это не совпадение, и вы с ним как-то связаны.

Давайте мы с вами перейдем в почту и там договоримся об удаленном доступе к прибору. С условием предоставления удаленного доступа к прибора мы сможем относительно быстро поддержать этот расходомер (с работой по протоколу Modbus RTU) во Взлет СП.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #4 : 30.01.2024, 01:38:56 »

И самый главный вопрос: РСЦ или РСЦ-2? Я на сайте vtkgroup.ru не могу найти РСЦ-2 и документации к нему.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #5 : 30.01.2024, 01:44:13 »

Добрый день!
У нас на предприятии установлена программа сбора данных с коммерческих узлов учета Взлет СП4.
У одного из заказчиков возник вопрос о передаче данных(ч/з GSM модем) с электромагнитного расходомера РСЦ-2 фирмы ООО"Втк прибор".В перечне поддерживаемых приборов Взлетс-п4 такого расходомера нет( в планах тоже не увидел).
Вопросы:
1) Есть ли какая-то техническая возможность как то получать данные с прибора по протоколу Modbus RTU.Если предположить, создать modbus прибор - набор - и считывать регистры.В файле (рис.1 и рис.2) ниже прилагаю описание протокола обмена расходомера с внешними устройствами. В этом описание мы увидели только описании кодировок команд с внешним устройством, какие регистры считывать так и не поняли.Также стоит отметить что с данного прибора необходимо считывать архивные показания(часовые, суточные, за месяц) возможно ли это вообще теоретически?
2) Может вы рассматривали этот вопрос уже о добавлении данного расходомера в ПК Взлет, и как вариант не получили от завода изготовителя полного описания протокола modbus?
3) Етсь ли возможность подключить(согласовать) к этому устройству внешний блок измерительный(ИВК-102) по импульсному входу, насколько будут корректны показания?

С уважением, заранее благодарен за ответ!
Что касается вопроса про чтение архивов, то этот вопрос надо задавать не нам, а производителю прибора. В РЭ на прибор РСЦ отсутствует описание механизма чтения архивов.
Записан
7in
Пользователь
**

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 46


« Ответ #6 : 30.01.2024, 06:32:18 »

И самый главный вопрос: РСЦ или РСЦ-2? Я на сайте vtkgroup.ru не могу найти РСЦ-2 и документации к нему.
https://www.vtkgroup.ru/dokumentacziya-i-po/

Архивы в приборе судя по всему есть, считываются программой от производителя RSCstat или RSC-2-v136.
Вторая программа предоставляет выбор протокола обмена для считывания архива.
Судя по дампу обмена используются нестандартные функции modbus для чтения архивов по индексам и по времени.
Записан
Ильшат
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 82


« Ответ #7 : 30.01.2024, 13:59:53 »



Давайте мы с вами перейдем в почту и там договоримся об удаленном доступе к прибору. С условием предоставления удаленного доступа к прибора мы сможем относительно быстро поддержать этот расходомер (с работой по протоколу Modbus RTU) во Взлет СП.

[/quote]

Добрый день!

Ответил вам на почту.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.