Здравствуйте! Нужна помощь.В ТСРВ-026М заведены 2 расходомера, 2 термушки, 2 ДД, подача и обратка соответственно. Но параметры давления не отображаются. Для каналов 1 и 2 состояние пишет ОТКЛ ИК. Что сделать что бы параметры отображались?
Наверное включить измерительные каналы
У Вас, скорее всего, установлены договорные значения давления по 1-2 каналу и соот-нно отключены измерительные каналы. Это где-то тут: Осн.меню/Теплосистема/Трубопроводы/Настройки/Датчики/ПД, вот тут,скорее всего стоит Pдог.