Название: График Отправлено: Киповец от 03.11.2011, 09:06:28 Прибор Взлет ЗМ Эксперт используется самостоятельно для измерения расхода. На ПК данные передаются через RS=485 и адаптер сигналов. Канал связи работает нормально, все данные передаются, в том числе и архивы. При попытке вывода графика появляются координатные оси, но сам график не отображается. Программа "универсальный просмотрщик". В чем может быть причина?
Название: Re:График Отправлено: M-TestER от 03.11.2011, 09:30:31 Причин может быть несколько:
- не включено периодическое чтение на параметр, выведенный на график (параметр должен постоянно считываться в визуальной форме монитора) - назначена неверная связь графика с регистром (выбранный параметр выделяется жирным шрифтом) (http://img39.imageshack.us/img39/791/90026554.jpg) - график вне поля зрения (включите обзор (лупа и плюс/минус справа вверху), правой кнопкой мышки добейтесь нужного маштаба, левой кнопкой, удерживая можно выбрать более узкий диапазон просмотра) Название: Re:График Отправлено: Киповец от 03.11.2011, 12:38:40 спасибо за помощь, график появился. На нем отображается расход за одну минуту, можно ли каким либо образом просматривать расход на графике за час. Я пробовал изменять ширину отображаемой области ничего на графике не изменяется.
Название: Re:График Отправлено: M-TestER от 08.11.2011, 09:26:14 У графической формы есть настройка - "Ширина отображаемой области".
По-умолчанию - 0 дней 00 часов 01 минута. Установите требуемую ширину и мышкой нажмите символ ввода (рядом с минутами). Название: Re:График Отправлено: Киповец от 09.11.2011, 09:40:04 спасибо, все пошло.
Название: Re:График Отправлено: Киповец от 09.11.2011, 09:45:35 А еще вот такой вопрос, на примере который вы мне сбросили есть графа "расход м3/час(м3/час)"а на нашем приборе только литры в минуты,от чего это зависит? Наш прибор Взлет ЭМ эксперт 922А
Название: Re:График Отправлено: M-TestER от 09.11.2011, 15:40:33 Это зависит от проекта.
Скриншот от другого проекта (прибора). |