Для ПР Ду25 с платой активных выходов ...
Ну вот, есть сведения о Ду.
Для ТСч в пассивном режиме (макс 100Гц) рекомендуемый вес им ульса 16 имп/л
Все верно. Если пассивный режим.
Проверьте на вычислителе - так ли это? Положение движков SK1
По скольку в активном режиме частота, определяемая вычислителем снижается до 10 Гц. (Прил Ж п.3 РЭ на ЭРСВ, п.1.5.6.2 РЭ на ТСРВ)
Если есть преобразователь РС232 - то можно, с помощью УП, посмотреть расход, который измеряют расходомеры и выдаваемую ими частоту на Имп. вых..
Пока что вы смотрите только вычислитель.
Многое уже станет ясно.
Так же попробуйте снизить Ки в расходомерах (это в режиме сервис) и в ТВ. Не жмитесь, делайте 1,0 или 0.5. Смотрите что будет.
Ваши расходы 0,65 м3/ч это ~3% диапазона (21,23 м3/ч) что для меня - странно
На малой частоте в вычислителе м. б. расход = 0 смотрите приращения объема.
Частота обновления инф. на экране вычислителя в режиме РАБОТА низкая. Боюсь соврать но раз в 6
мин Переводите вычислитель в СЕРВИС.