Здравствуйте!
Предполагаю, что у Вас либо прибор со старой версией ПО, либо в нем не установлена настройка "Ведомость тип 2".
Это выдержки из описания протокола ВКТ-5: 1. архивное поле "время нормальной работы" доступно только в приборах с "версией ПО > 6", при этом должна быть установлена "Ведомость тип 2". 2. "данное поле (ред. - тип ведомости) могло присутствовать или отсутствовать в приборах с различными редакциями ПО-6, но обязательно присутствует в версиях ПО-7 и более"
|