Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: БУРАТИНО от 25.09.2008, 11:57:08



Название: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
Отправлено: БУРАТИНО от 25.09.2008, 11:57:08
УСРВ-510  дает данные о расходе примерно соответствующие действительности, но  ТСР-023 показывает 0.000 м3/час. Установил УРСВ с другого комплекта - все ОК. Установки расходомеров  - заводские. Что может быть: что-то с настройкой или сдох расходомер?


Название: Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
Отправлено: maxx от 26.09.2008, 13:48:17
Прежде всего рекомендую проанализировать настройки периферии в УРСВ и настройки импульсных входов в ТСРВ (антропогенный фактор ни кто не отменял). В настройках периферии есть параметр отображающий текущую частоту (если используется частотный режим), дык вот она (Fтек) должна соответствовать частоте на выходе -> частотомер. Если используется импульсный режим-> осциллограф вам в помощь (счетаем  импульсы в "пачке"...). Там же , в периферии, есть текущие состояние каналов ->"норма" или типа того.  Что ещё ...  Не забудьте проверить согласованность по питанию импульсных выходов (пассивный ПР <-> активный ТС=true; пассивный TC <-> активный ПР=true иначе false ). Убедитесь что Вы выжидаете время усреднения на импульсных входах ТС .  Спасибо за вопрос.


Название: Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
Отправлено: БУРАТИНО от 26.09.2008, 14:57:58
maxx

Спасибо за наводку. В настройках перифирии выход оказался закрытым. Все заработало.


Название: Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
Отправлено: korser от 29.10.2008, 17:29:10
А у меня вот какая проблемка.ТСРВ 023: в "точке" показывает объёмный расход, температуру, давление.Всё чин чинарём. А вот в канале, который привязан к этой точке, не хочет показывать массовый расход и счётчик массы воды прошедшей через канал также стоит.Хотя объём считает. Но объём в месячный отчёт не входит :( Может ето потому что канал не учавствует ни в одной "теплосистеме"? Нештатных ситуаций нет, вроде. Слово состояния тож ничего не кажет. Подскажите пож-ста где чего глянуть.


Название: Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
Отправлено: Dekir от 29.10.2008, 18:42:21
Точка - есть место сосредоточение датчиков
А канал в ТСРВ-023 это уже обработанные данные. Обратите внимание на конфигурацию энтальпии и плотности. И на их непосредственное значение. При наличии температуры и давления не должны быть равными нулю



Название: Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
Отправлено: korser от 30.10.2008, 07:12:26
Рлотность-кг/м в куб. И энтальпию кдж/м в куб. Показывает :( В том и прикол что все цифирки для подсчёта вроде есть, а считать не хочет :( 
 Перекинул вчера датчики на другой канал, завёл канал в третью(неиспользуюмую) "теплосистему"-канал стал массу воды суммировать...Во как. Но массовый мгновенный расход-собака, опять нули стоят. Где то что то упустил...А что?
 И ещё вопрос ,извините делетентский и не тему топика, этот канал считает скоко прошло ХВС на подогрев,стоят датчик давления температуры на входе холодной воды, далее расходомер, и датчик давления , температуры уже нагретой теплообмнником воды. При этом на подаче и обратке теплоносителя комерческий счётчик стоит и считает скоко затратили тепла и на отопление и на подогрев воды. А вот вид формулу подсчёта затраченного тепла при вышеуказанных условиях не подскжите. (Справочник обязуюсь найти и изучить. Время токо не ждёт...)
 Спасибо заранее.


Название: Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
Отправлено: lbv от 06.11.2008, 07:08:55
Настраивать нужно в таком порядке:
1. Проверить в настройках канала, номер которого совпадает с номером точки, из которой берётся объёмный расход, настройку энтальпии и плотности. Убедиться, что датчики подключены и в канале температура и давление есть.
2. Проверить все теплосистемы, определить, в какие из них входит данный канал. Если включён режим автоматического переключения ЛЕТНИЙ/ЗИМНИЙ, а канал подключён к первой или второй теплосистеме, он может отрубаться и массу не считать.
3. Если в теплосистеме срабатывает нештатная ситуация, то подключённые к ней каналы блокируются и считать не будут.
Для проверки входных данных в канале нужно посмотреть не только температуру и давление, но и плотность и энтальпию (их значения). То есть в канале масса считается по плотности и объёмному расходу. Если эти значения ненулевые и нештаток нет, то мгновенный массовый расход должен показываться. Единственное, что я могу предположить, это если расход небольшой, а по ошибке масштаб поставили 1:1000. Тогда мгновенное значение слишком мало для отображения (но накапливаться всё-таки будет).


Название: Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
Отправлено: korser от 06.11.2008, 15:00:01
Спасибо за подробный ответ!