Не удается установить связь с ТСРВ-024, а именно:
1.соединяемся с помощью УП
2.Связь установлена, проект подключается
3. при попытке опроса любого параметра(архив, база, и т.д.) в строке состояния программа пишет "Прибор не отвечает", "ошибка контрольной суммы". Что за.......?

скорость проверена, адрес верный, сом верный, шнур исправен, комп работает....... Вопрос : "В чем дело?"
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #1 : 17.04.2013, 20:18:25 »

...скорость проверена, адрес верный, сом верный, шнур исправен, комп работает....... Вопрос : "В чем дело?"

Чудес не бывает.
Запустите Отчет -010 (пофиг, что у вас 024). Меню Настройка -> Приборный интерфейс
Выбираете Тип ТСРВ-02Х.

Что кажет?
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Corsar
Пользователь
**

Харизма: -3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 97


« Ответ #2 : 18.04.2013, 12:02:18 »

пробовал снять показания через пульт.......УВЫ "Ошибка" Undecided
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 18.04.2013, 14:35:12 »

Нужно увеличить тайм-аут и межбайтовую задержку. А если связь через адаптер USB-COM, может быть, что дело в этом адаптере. Эта тема подробно разобрана в другой ветке: http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4840.0
Записан
Corsar
Пользователь
**

Харизма: -3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 97


« Ответ #4 : 19.04.2013, 13:00:28 »

Исключено. Адаптер работает с другими приборами отлично!!!
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #5 : 19.04.2013, 13:16:40 »

Тогда больше всего походе на неверную работу тепловычислителя ТСРВ-024М. Возможно, сбиты его настройки по межбайтовой задержке и задержке ответа.
Записан
Corsar
Пользователь
**

Харизма: -3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 97


« Ответ #6 : 22.04.2013, 15:22:16 »

Буду очень признателен, если сообщите инфу по межбайтовой задержке и задержке ответа для ТСРВ-024. Хотя точно такие же настроечные параметры установлены в других ТСРВ-шках и все работает превосходно...... Huh?
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #7 : 30.04.2013, 14:02:25 »

На передней панели прибора меню:
Настройки -> Системные -> Настройки связи
Межбайтовый интервал 50 мс
Задержка 50 мс