СНиП «Тепловые сети», актуализированная редакция, переименован в СП 124.13330.2012, который в табл. Е1 содержит требования к качеству сетевой воды.
Наш случай: черный налет образуется за несколько дней, приводит к разнице показаний объемов в подаче и обратке 20 -40%. После промывки разница менее 3%. Система теплоснабжения закрытая, угольных фильтров на котельной нет, стоят натрий-катионитовые. Вода по результатам анализов в норме, соответствует требованиям вышеназванного СП в табл.Е1. Парадокс: вода в норме, черный налет есть, показания расходомеров расходятся. Вопросы:
1. В течение какого времени эксплуатации на сетевой воде с качеством, соответствующим табл.Е1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», обеспечиваются метрологические характеристики расходомера Взлет ЭР Лайт М по п.1.2.4. Руководства по эксплуатации ШКСД.407212.006 РЭ ч.1.?
2. Какие нормы качества сетевой воды (от котельной) должны быть выдержаны для соблюдения требований п.2.1.4. Руководства по эксплуатации ШКСД 407212.006 РЭ ч.1 на расходомер Взлет ЭР Лайт М к составу контролируемой жидкости по наличию и концентрации взвесей?
3. На проточной поверхности расходомера Взлет ЭР Лайт М образуется черный налет, за несколько дней приводящий к разнице показаний объемов в подаче и обратке на 20-40%. После промывки разница менее 3%. На какой нормативный документ сослаться для предъявления претензии котельной по чистоте сетевой воды?
4. Какой прицельно анализ сетевой воды сделать?
Конечно, в первую очередь я попытался найти ответы в технической документации на расходомер Взлет ЭР Лайт М – Руководстве по эксплуатации ШКСД 407212.006 РЭ. Не нашел. Отправил 21.07.15 вопросы на
mail@vzljot.ru.
Вот «ответ»: « …в соответствие с действующими нормами и правилами вода, используемая в качестве теплоносителя, должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82. Особое внимание, влияющее на метрологические параметры электромагнитных расходомеров, на содержание железа (ПДК=0,3 мг/л). Черный налет на внутренней поверхности измерительного канала, как правило, образуется из-за неисправных угольных фильтров…». Дважды напоминал. Тишина. Спасибо большое.