Название: RS-485 Отправлено: Виталий от 09.10.2009, 07:31:50 Здравсвуйте! подскажите пожалуйста как можно связать УРСВ-520 с ТСРВ-024 через RS-485
Название: Re: RS-485 Отправлено: lbv от 09.10.2009, 07:44:29 Вопрос, конечно, интересный! :-)
Вообще-то, никак. А зачем это вообще нужно? Название: Re: RS-485 Отправлено: Виталий от 09.10.2009, 08:30:02 Дело в том, что нам необходимо вывести данные с УРСВ-520 на ТСРВ-024 на растояние более 250 метров. Что вы можете посоветовать?
Название: Re: RS-485 Отправлено: lbv от 09.10.2009, 08:52:52 Я бы сделал так:
Со стороны расходомера поставил бы усилитель, чтобы не сажать емкостной нагрузкой выход расходомера, потом кабель до теплосчетчика, а около теплосчетчика - согласованную нагрузку и формирователь с RC-фильтром, чтобы помехи задавить. Название: Re: RS-485 Отправлено: Виталий от 09.10.2009, 11:53:06 получилось связать через имп.выход TSOUT ... в принципе, пока данные доходят ...
Название: Re: RS-485 Отправлено: lbv от 09.10.2009, 11:58:08 Вообще-то должно работать, проблема только с помехами. При большой длине кабеля всякая дрянь будет лезть, поэтому я и говорил о фильтрации.
Название: Re: RS-485 Отправлено: Артём Александрович от 09.10.2009, 17:06:53 Я бы сделал так: Со стороны расходомера поставил бы усилитель, чтобы не сажать емкостной нагрузкой выход расходомера, потом кабель до теплосчетчика, а около теплосчетчика - согласованную нагрузку и формирователь с RC-фильтром, чтобы помехи задавить. Это решение, да. Но как к этому отнесётся энергоснабжающая организация, вот в чём вопрос. Глупых людей там хватает, и причём с лихвой:( Недавняя сдача: сдаю в очередной раз узел холодной воды на УРСВ-022. Ни к чему кроме модема не присоединён. Она - покажите мне вес импульса? Я - зачем, ведь он же никуда не подсоединен?! Она - ну он же имеет имп.выход, я должна знать какой вес импульса. Ну что тут сказать :) Название: Re: RS-485 Отправлено: Артём Александрович от 09.10.2009, 17:10:04 Дело в том, что нам необходимо вывести данные с УРСВ-520 на ТСРВ-024 на растояние более 250 метров. Что вы можете посоветовать? А если попробовать утянуть УРСВ от трубы на максимально возможное расстояние и уже потом тянуть до ТСРВ? Или это уже и так сделано? Ну если уже сделали и работает то это уже хорошо! Но опять возникает вопрос тупости инспекторов. У Вас такая-то длина кабеля, по документации может быть такая-то. Не принимаем |