Название: Настроечная база данных ТСРВ-042 Отправлено: d.churikov от 19.11.2018, 11:28:01 Добрый день!
Прошу подсказать, как правильно определить константу преобразования расхода для тепловычислителя ТСРВ-042. С ним в комплекте установлен расходомер УРСВ-542 и два измерительных участка ИУ-242 Ду200. Или же данная константа занесена в ПО тепловычислителя и будет выбрана автоматически при вводе типа измерительного прибора? Теплоснабжающая организация выдала замечание об отсутствии данной константы в настроечной базе данных и отказывается принимать проект без устранения этого и некоторых других замечаний. Название: Re:Настроечная база данных ТСРВ-042 Отправлено: yura от 20.11.2018, 14:53:59 В ПО тепловычислителя константа преобразования для УРСВ-542 не занесена, в нём есть только список для расходомером ЭР Лайт М разных диаметров.
Вам нужно посмотреть какая константа преобразования задана в расходомере и такое же значение прописать в тепловычислителе. Название: Re:Настроечная база данных ТСРВ-042 Отправлено: d.churikov от 20.11.2018, 14:56:17 Спасибо!
Небольшое уточнение: я могу посмотреть значение данной константы только физически на дисплее прибора или в паспорте расходомера тоже? Название: Re:Настроечная база данных ТСРВ-042 Отправлено: yura от 22.11.2018, 14:07:23 Насколько я помню, в паспорт УРСВ значения констант преобразования для частотных выходов не заносятся.
Название: Re:Настроечная база данных ТСРВ-042 Отправлено: d.churikov от 22.11.2018, 14:44:33 Спасибо ещё раз!
Озадачу тогда специалиста службы эксплуатации на месте. |