Название: взлет эксперт и modbus
Отправлено: zev от 22.03.2011, 10:14:11
что я делаю не так?
пытаюсь связать smc с расходомером взлет эм. связь работает - статистика в расходомере показывает что все нормально.. далее проблема.. к примеру переменная логическая 400002 следовательно физическая 1h. пытаюсь считать показатели - выход 0 (хотя должно быть 4.. скорость обмена) хотя запись в эту переменную проходит корректно.. в настройках взлета показатели меняются...
существует ли разница в записи и чтении переменных


Название: Re: взлет эксперт и modbus
Отправлено: Dekir от 22.03.2011, 15:21:28
Может вы старший байт 16 битного регистра смотрите при чтение? Он =0, младший -4