Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Alexandr3000 от 16.03.2012, 09:41:41



Название: СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Alexandr3000 от 16.03.2012, 09:41:41
Подскажите как вводится данный прибор в Взлет СП
Ввел описание
СПТ-961.2
метка - номер прибора
подключение модем
скорость 9600
попытка подключения - закончился тайм аут
Проверка программой логики пролог - все работает


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Vladimir от 16.03.2012, 09:53:50
Проверка программой логики пролог - все работает

Самый важный аргумент. Предупреждение - пишите по существу


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Alexandr3000 от 16.03.2012, 09:59:51
Задача -  сделать опрос данного прибора средствами взлет СП
"Проверка программой логики пролог - все работает" всего лишь констатация факта проверки связи.


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Alexandr3000 от 16.03.2012, 11:14:36
извините вкралась ошибка АПС79


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: I_m от 16.03.2012, 12:56:59
Подскажите как вводится данный прибор в Взлет СП
Ввел описание
СПТ-961.2
Надо добавить в описание маркерной шины АПС79 как шлюзовой прибор, чем он фактически и является с точки зрения доступа к шине. Т.е. добавьте еще один фиктивный СПТ961, например, с адресом АПС79.


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: vsp от 16.03.2012, 12:58:33
АПС79 в сетевом смысле - это еще один прибор Логика, со своим адресом и т.п.
Вам нужно описать во Взлет СП маркерную шину из двух приборов, правильно указать их адреса и прибор, к которому подключен модем. Вы сделали именно так?


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Alexandr3000 от 16.03.2012, 13:32:56
Попробовал - Е39 закончился таймаут ожидания


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: yurik от 17.03.2012, 19:57:19
метка - номер прибора
подключение модем
скорость 9600
попытка подключения - закончился тайм аут
Проверка программой логики пролог - все работает
В описании к адаптеру написано:
Скорость обмена в сети — от 300 до 4800 бит в секунду.


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: I_m от 19.03.2012, 07:59:22
В описании к адаптеру написано:
Скорость обмена в сети — от 300 до 4800 бит в секунду.
Зря Вы это процитировали. Во-первых, эта фраза из аннотации относится не к адаптеру. А во-вторых, писалось это при царе-горохе, да так и осталось. На века, надо думать.

Нормально АПС79 на 9600 работает. Тут если только прибор не успевает. Но, поскольку Пролог в той же связке (как я понял) читает нормально, то что-то в описании не так.


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: FantomAK от 19.02.2013, 05:12:55
В описаниях много чего не так!
Чем оно всё решилось-то?
А то у меня примерно аналогичная задача
Считывать из СПТ961.2 во ВзлётСП:
1. место раз - надо наладить модемное подключение ВзлётСП через MC35i подключеный к RS232 порту СПТ961.2 (архивы)
2. место два - надо наладить подключение ВзлётСП через АПС79 подключеный по RS485 к СПТ961.2 (текущие)
3. место три - надо не сломать налаженое подключение СПСеть через АПС69М по RS485 к СПТ961/.2 (архивы)

Закралось страшное подозрение - АПС79 обязательно должен иметь сетевой адрес 0???
У меня он на 02, а 00 и 01 у стоящих СПТ и "танцы с бубном" дают таймаут через пролог, СПСеть, ВзлётСП, Лэрс... итд
Где могут ещё быть грабельки? Про пролог и 4800 (4800!!! ну вот не бред-ли?! ;//) уже выяснил... %)


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: I_m от 19.02.2013, 07:31:49
Закралось страшное подозрение - АПС79 обязательно должен иметь сетевой адрес 0???
У меня с адресом шлюза = 2 работает. Правда, не СПТ, а СПГ 761.2


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Alexandr3000 от 19.02.2013, 08:39:08
В принципе давно дело было, но решилось все так: Настройки АПС адрес шлюза 1, прибора 2, конечный адрес сети 10, тип подключения модем, скорость сети 19200. В принципе работает. На новом месте работы удалось соединить такую же цепочку, но уже используя АССВ-030.


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Alexandr3000 от 19.02.2013, 08:43:46
В принципе давно дело было, но решилось все так: Настройки АПС адрес шлюза 1, прибора 2, конечный адрес сети 10, тип подключения модем, скорость сети 19200. В принципе работает. На новом месте работы удалось соединить такую же цепочку, но уже используя АССВ-030.
заместо МС52I. Считывает в СП и выводит в WEB-инт. Настройки СП на скрине.


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: vsp от 19.02.2013, 09:23:34
Дело не в адресах, все должно работать с любой комбинацией (в разумных пределах).
Полагаю, "грабельки", как Вы выразились, в тщательности настройки, то есть в задании параметров связи и в кабеле. Три элемента - компьютер, адаптер, тепловычислитель. Ошибка в одном параметре одного элемента - труба, связи не будет. Будьте внимательны, параметр 003 имеет много цифр, все важны.


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Alexandr3000 от 19.02.2013, 09:27:15
Настройка АПС 003 параметра(рабочая) 1150000104


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: FantomAK от 19.02.2013, 11:06:03
для СПТ961.2 003=1182000034 (в идеале, тк. на RS232 MC35i висит, но пока эксперименты поставил 1180000034)
СПТ961 003=0020101034 (кстати! Там батарейка портится, да? При сбое питания 003 сбрасывается!)
АПС79 003=1040002034 (могу наврать, но ТОЧНО выставленно 4 на скорость 4800 в обоих портах, свой адрес 02, старший 03)
АПС69М выставляется под адресом 03 с максимальным 03
что тут можно ещё напутать?

"Настройки АПС адрес шлюза 1, прибора 2, конечный адрес сети 10, тип подключения модем, скорость сети 19200"
это подключение ВзлётСП через АПС79???

"Настройка АПС 003 параметра(рабочая) 1150000104"
эээ - те. старший адрес сети у АПС79 меньше собственного??? (00 и 01)


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Alexandr3000 от 19.02.2013, 11:56:32
для СПТ961.2 003=1182000034 (в идеале, тк. на RS232 MC35i висит, но пока эксперименты поставил 1180000034)
СПТ961 003=0020101034 (кстати! Там батарейка портится, да? При сбое питания 003 сбрасывается!)
АПС79 003=1040002034 (могу наврать, но ТОЧНО выставленно 4 на скорость 4800 в обоих портах, свой адрес 02, старший 03)
АПС69М выставляется под адресом 03 с максимальным 03
что тут можно ещё напутать?

"Настройки АПС адрес шлюза 1, прибора 2, конечный адрес сети 10, тип подключения модем, скорость сети 19200"
это подключение ВзлётСП через АПС79???

"Настройка АПС 003 параметра(рабочая) 1150000104"
эээ - те. старший адрес сети у АПС79 меньше собственного??? (00 и 01)
не 01 а 10 см. РД АПС(


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: FantomAK от 26.02.2013, 04:26:39
настроил таки связку ВзлётСП через АПС79 с СПТ961, 003 как уже писал:
СПТ961.2 003=1182000034 (в идеале, тк. на RS232 MC35i висит, но пока эксперименты поставил 1180000034)
СПТ961 003=0020101034 (кстати! Там батарейка портится, да? При сбое питания 003 сбрасывается!)
АПС79 003=1040002034 (не наврал ;))
АПС69М выставляется под адресом 03 с максимальным 03

грабель было несколько:
во-1, ВзлётСП, бл*пиип*ё*пиип*итд-итп-етц требуется ОТДЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ на адаптер!!! (причём ругается не сразу)
ещё из приятностей - полное отсутствие диагностики! Делаешь опросить текучку и... - "наслаждайся тишиной"
во-2, Пролог... тема очень отдельного романа! ОЧЕНЬ отдельного!!! Через АПС69М не умеет... На стенде с АПС79 опрос данных случился только на один день... (это из двух недель кувырканий - и как им тут все тестятся???)
в-3, переходник УСБ-КОМ - я так понимаю применёный первоначально тоже вносил элемент случайности. Окончательно сработало нечто голубенькое с парой светодиодов, представилось как FTDI (на FT232RL). И ещё - выставлял ручками в свойствах порта 2-ва стоповых бита, (без чётности и управления)
в-4, АПС69М... наотрез отказался работать с любым из имеющихся УСБ-КОМ
в-5, установленый ВзлётСП сервер блокирует работу СПСеть (кстати по итогам возни это  безусловный лидер хотя тоже... сляпано сильно спецефически)
в-6, ЛЭРС... ну его нафик эти несвязаные мастера... тоже мне "через тернии к звёздам"!!!
в-7, ОПС - ну что скажешь, типичное... творение... от Логики

ЗЫ: попутно решилось частеноко мелькающее "пролог не поддерживает АПС79" - это творение сумрачного гения иногда зачем-то перепрограммирует АПС79, для проверок надо пускать мерит и смотреть 003 у АПС79
ЗЫЫ: ну и тормоз же этот ВзлётСП, надо отметить!!!
ЗЫЫЫ: переходим к второй части... ВзлётСП и СПТ961.1 через зюх на МС35 Ж8)))


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: vsp от 26.02.2013, 10:38:16
Есть несколько вопросов к отважному исследователю.

1. Ваш возраст, образование и опыт работы с системами сбора данных? Не обижайтесь, от этого зависит "поправка на ветер". Пишете Вы грамотно (жму руку), но этого мало.

2. Существует ли система, которая Вам нравится?

3. Все, что у Вас в руках не заработало, может заработать у других. У некоторых даже с первого раза.
Кое-что не заработает никогда, поскольку и не должно (как АПС-69М через USB-COM). Далай-Лама говорит, что во всех случаях следует соблюдать спокойствие. Восклицательные знаки в тексте популярны у блоггеров, но не красят инженера.

Удачи Вам в Ваших увлекательных приключениях, не бросайте пера.


Название: Re:СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Отправлено: Vladimir от 26.02.2013, 10:51:16
Опередил меня vsp. +100