Название: Re:ТСРВ-043 (корректировка времени) Отправлено: Valentin8080 от 18.09.2017, 03:45:36 Здравствуйте!
Произвожу наладку системы учета тепла на нашей электростанции на основе ваших приборов ТСРВ-043. Столкнулся со следующими проблемами. В базе данных местами не выводится часовой период см. на скриншотах в приложении. По предварительным данным привязал это к синхронизации времени приборов. Что с этим делать? Не синхронизировать приборы тоже нельзя, так как время в конечном итоге уйдет в них на большой промежуток. Название: Re:ТСРВ-043 (корректировка времени) Отправлено: GTsifrin от 21.09.2017, 16:57:17 Видимо, программа опроса не получила данные пропущенных архивов,
а время Tраб вычислила как приращение времени наработки (Tнар) - получилось 2 часа. Алгоритм коррекции времени описал в "http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6497.msg23643#msg23643". Время при коррекции изменяется постепенно, без перескоков, не должно влиять на запись архивов. Следует проверить наличие пропущенных архивов в приборе - в меню прибора АРХ (задать время), и попробовать считать их другой программой (монитором для ТСРВ-043 - см. на сайте). Рекомендуется настроить параметры связи программы опроса: время ожидания ответа не менее 1500 мс, можно задать несколько попыток (повторов). Название: Re:ТСРВ-043 (корректировка времени) Отправлено: Valentin8080 от 28.09.2017, 06:16:59 Вообщем круг поиска проблемы сузился. Прибор ни в чем не виноват.
Посмотрел архивные данные на приборе - там они есть в полном объеме. Единственная претензия к прибору осталась - прибор не корректирует время, как вы писали из-за новой прошивки прибора. Прибор в работе где-то полтора месяца - время уже ушло на 1 минуту (отстает). Про ПО ВЗЛЁТ СП3 напишу наверное здесь как продолжение. Если нужно - можно перенести в соответствующую тему. Обнаружил следующие вещи в работе данного ПО. Да, вы оказались правы - из-за единичных сбоев по сети RS485 иногда не приходят данные по часовкам. Таймаут стоит 3 сек. Где задать попытки (повторы) я что-то не нашел. В связи с этим мы видим следующую картину (см. рис.1): Имеются пропуски часовых данных. Настроен периодический опрос данных раз в час. Вижу следующую картину. Некоторые часовки добавляются в базу, но некоторые почему-то исчезают! Это можно увидеть, сравнив два рисунка. В чем здесь может быть дело? Почему удаляются уже принятые ранее часовки? Название: Re:ТСРВ-043 (корректировка времени) Отправлено: dimoniche от 28.09.2017, 12:24:21 Могу только одно посоветовать, переходите на Взлет СП4.
Если нужно импортировать описания из СП3 в СП4 пишите на sp@vzljot.ru, расскажем как это сделать. Название: Re:ТСРВ-043 (корректировка времени) Отправлено: Valentin8080 от 29.09.2017, 03:03:49 Да я бы с нуля установил да прописал все приборы. Но у меня почему то эта версия ( СП4) не устанавливается. Что-то невозможно установить на данной ОС или данном компьютере (точно не помню).
Система Windows 2003 Server. |