Вы напрасно подозреваете КПИ в неисправности. Раз он работает с УРСВ-010, значит он РАБОТАЕТ!
Имя и фамилия прибора для работы КПИ значения не имеет.
КПИ, всетаки спрашивает, "фамилию", когда нажимаем кнопку подсчета автоциркуляций. Для каждого прибора свое значение.
Кстати ни где не написано - какие значения автоциркуляций должны быть для каждого типа прибора. А какие у Вас значения получаются?
По Вашим вопросам:
1. На исправном приборе сигнал, разумеется, получить можно. Прибор должен находится в
режиме "Работа". В первичный преобразователь надо ввести следующие данные:
а) Ду 100 мм;
б) датчики накладные;
в) V схема;
г) скорость ультразвука 2200 м/с.
В оргстекле сигнал затухает гораздо сильнее, чем в воде. Поэтому надо увеличить усиление или
напряжение зондирования или и то и другое. Не забудьте про регулировку компаратора.
Я все это делал, на 4-х экземплярах УРСВ-520 разных версий ПО. Усиление 255 и не падает(АРУ включено), компаратор снижал практически до нуля , но результат один - сигнала на призме нет.
2. При подключенном КПИ убедитесь, что прибор перешел в режим "Поверка". Параметры
поверочного участка (см. выше) должны загрузиться в первичный вычислитель автоматически.
В меню ОСНОВНОЕ МЕНЮ\НАСТРОЙКИ\ПОВЕРКА\НАСТРОЙКА СИГНАЛА настройте, если
потребуется, параметры зондирования, усиления и компаратора.
Чтоб переходить в режим "Поверка" надо сигнал настроить, а его нет. Уровень зондирующего сигнала 4 и чувствительнось "Высокая" - не находит сигнал ...
.