Название: ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 13.02.2009, 23:25:16 большое-ли значение дают датчики давления для расчетов тепловой энергии
Название: Re: ТСРВ-24 Отправлено: lbv от 16.02.2009, 08:00:43 Вообще-то такое, какое есть в трубе :D
Название: Re: ТСРВ-24 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 16.02.2009, 17:09:57 Из правил учета тепловой энергии следует что, датчики давления необходимо устанавливать, если расчетная тепловая нагрузка больше 0,5 Гкал/ч. Отсюда можно сделать вывод, что значение давления ощутимо только при большом расходе теплоэнергии.
В ТСРВ-024 можно задать договорной расход, и температуру меняя значение договорного давления наглядно увидите какие будут изменения. Название: Re: ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 16.02.2009, 18:31:26 большое спасибо!
Название: Re: ТСРВ-24 Отправлено: сазонов от 18.02.2009, 20:58:05 как настроить формулу и теплосистемы ТСРВ-024 для использования если схема-отопление(открытая)2-хтрубная по рерверсу ,ГВС и ЦВС.На ТСРВ-023 в итоговых данных W=W31+W32,и отопление считает по 1-ой теплосистеме 2-ая для перехода на летний режим(рерверс),а 3-я теплосистема считает ГВС и ЦВС.
|