Название: Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 09.10.2017, 03:34:35 Здравствуйте! Нужна помощь. Был установлен теплосчетчик ТСРМ-026М, расходомер ЭРСВ-440Л В 2шт., температурник Pt500 2шт. Принцип работы:на 1м трубопроводе 1й расходомер + температурник 1, на 2м трубопроводе 2й расходомер + температурник 2.
До этого с теплоучетом не работал, расключили по проекту. Настраивал по мануалу. Тепловычислитель выдает формулу Q<=Qотс на расходомере и P>Pвн на давлении. Температурники выдают температуру точную, единственное что не доставило проблем. Питание на ЭСРМ приходит 24В, выходит по 1му выходу 5,5В без скачков. Кр=50 имп/л. т.к. DN=20. Давление в трубах от 0.3 до 0.5Pa. ЭСРМ выставил по схеме 1й выход актив.,на ТСРМ - пассив. При этом снял перемычку с J1 на расходомере... но на тепловычислитель показания не выводятся... :( Пожалуйста помогите. У меня таких 16 комнат и все с аналогичной проблемой... Разберусь с одним, докумекаю и с остальными... :) Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: yurik от 09.10.2017, 06:40:07 При настройке имп. выхода перемычками J1 и J2 расходомер надо переводить в режим Сервис. В паспорте расходомера указаны два значения Кр? По идее, данные расходомеры имеют два выхода, причем №1 уже с завода настроен на 100 Гц и 50 имп/л (то что вам нужно), а второй на 500 Гц и 125 имп/л и перемычками играться нет необходимости.
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 09.10.2017, 09:30:06 Паспорта остались у монтажной организации, постараемся найти. Но при первом включении J1 и J2 я не снимал... так что сомнения меня гложут про 100Гц на 1м выходе :-\
Может скорости потока для расходомера не хватает... ??? Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Gandicap от 09.10.2017, 12:43:48 Очень часто на 440Л веса импульса Кр стояли "не стандартные" по паспорту. Тогда только так: переводим ЭР в сервис, выключаем питание, снимаем J1, включаем, ждем секунд 15, выключаем, переводим в работу, включаем питание, пользуемся.
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Gandicap от 09.10.2017, 12:46:16 У Вас просто не запомнился Кр в памяти ЭР.
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 09.10.2017, 13:17:17 Хорошо, опробую данную теорию, и отпишу
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Gandicap от 09.10.2017, 13:22:14 Я не теоретик, я практик ;D
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 09.10.2017, 15:36:20 Увы не один ЭР ничего не показал... :'(
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: shurban4ik от 09.10.2017, 19:52:12 Если у вас нет этого устройства http://vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/adapter_signalov_usb-er/. То подключаем на первый выход на расходомере там вес импульса должен быть в теории 50 и переключатели ставим в актив. Если не заработало сразу, далее смотрите на вычислителе какая частота показывается -параметр F. Если больше 100 значит на вычислителе настраиваем пассив выход переключателями. Вроде так по памяти.
И да самое главное не перепутайте направление потока воды и расходомера. Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 10.10.2017, 03:17:41 Проблема в том что тепловычислитель совсем не показывает F и расход... давление нулевое, а I=25mA.
Расходомеры установлены по направлению потока, это я проверял первым делом. Прибора данного нет, и пока нет возможности заглянуть в него через универсальный просмотрщик ... Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 10.10.2017, 03:41:13 Прилагаю схему
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Gandicap от 10.10.2017, 04:30:57 Переключатели на вычислителе должны быть в положении Off. А какие датчики давления? Светодиод на расходомере горит или моргает? С какой частотой?
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 10.10.2017, 05:09:01 Прилагаю эл.схему. Датчиков давления нет! Питание вместо датчиков давления приходят на расходомер, теперь сомневаюсь в правильности данной схемы... Почему питание не взяли с блока питания 24В? Возможно это и есть причина?...
На тепловычислителе положение OFF (в пассивном режиме). Расходомер - индикатор моргает не часто = 1сек через 1сек. Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: vitalik_rostov от 10.10.2017, 09:20:26 Судя по схеме проектировали для 024М. Если все же 026М, то питание расходомеров напрямую от источника(ов) питания, импульсные выходы расходомеров к ХР 6(7), в настройках давления поставь договорные значения, чтобы тебя не смущал ток. На расходомере по умолчанию Выход 1, переключатели в Актив, джамперы не трогаешь (замкнуты оба)
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Gandicap от 10.10.2017, 09:22:32 Питание расходомеров должно быть с блока питания! Было бы не плохо увидеть карту программирования.
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Gandicap от 10.10.2017, 09:24:07 Да, и все-таки посмотрите паспорта на расходомеры. Какие там веса на входе 1.
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 10.10.2017, 10:02:27 Хорошо,попробую запитаться от блока питания,и опробую работу расходомеров.
За не имением датчиков давления выставлю договорные значения, по манометрам. Паспорта пока не найдены, бардак... Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 10.10.2017, 16:06:22 Перекинул питание на БП 24В.
Расходомеры сразу же заработали!!! ПР1 F=5.91Гц Q=0.426 м3/ч ПР2 F=5.96Гц Q=0.427 м3/ч J1 на расходомере не ставил обратно... Теперь пришел 2й вопрос... Почему не копится архив? ТВ в режиме работы ??? Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Gandicap от 10.10.2017, 17:33:05 А сколько прошло времени? Часовые снимаете или ...? Не торопи ВРЕМЯ, иначе ОНО поторопит тебя.
Название: Re:Работа ТСРМ-026М с ЭСРМ-440Л В Отправлено: Alexster87 от 11.10.2017, 02:59:21 Появились расчетные данные по трубопроводам 1 и 2.
Архив видимо не накопился пока... |