Прибор Взлет Профи 221МИ ДУ150.
Подключаюсь просмотрщиком пишет команда выполнена успешно, считываю данные, перехожу на вкладку токовый выход - нажимаю считать . На вкладке вижу токовый выход отключен, верхняя уставка =0 нижняя уставка =0.
Ставлю перемычку чтоб перешло в режим СЕРВИС.
Далее ставлю галочку напротив 4-20 мА, расход прямой, нижняя уставка =0 верхняя уставка=12735л/мин
Нажимаю записать прибор зависает.
Если снова нажать "Прочитать все" то ничего не читается до тех пор пока не выключишь прибор по питанию и не включишь обратно.
После перезагрузки все считывается нормально, но во вкладке токовый выход опять пишет что отключен и уставки =0.

Я вообще правильно пытаюсь настроить токовый выход?


Название: Re:не могу активировать токовый выход
Отправлено: yura от 23.01.2019, 10:50:52
А каким монитором вы пользуетесь? Наверное, вы не для того прибора монитор взяли, потому что в Профи М нет переключения диапазона токового выхода (он всегда 4-20 мА).
Прилагаю картинку из монитора для Профи М - закладка с настройками токового выхода.


Название: Re:не могу активировать токовый выход
Отправлено: незнающий от 23.01.2019, 11:16:39
Понятно, буду пробовать.
А где-нибудь прописано какому прибору подходит тот или иной монитор? Это так на будущее. А то все время приходится перебирать мониторы чтоб подобрать нужный.


Название: Re:не могу активировать токовый выход
Отправлено: yura от 23.01.2019, 14:10:36
Обычно в названии файла монитора указывается название прибора или номер версии ПО (или часть номера), которая может быть прочитана любым монитором.
Например, файл монитора из пакета мониторов для вашего Профи М называется "profi_m_4181_user.vpr".
Согласен, что некоторые мониторы для старых приборов называются весьма непонятно, но с новыми вроде всё прозрачно...


Название: Re:не могу активировать токовый выход
Отправлено: незнающий от 01.04.2019, 07:39:35
А для расходомера Профи 221И тоже нужно использовать монитор   profi_m_4181_user.vpr ?


Название: Re:не могу активировать токовый выход
Отправлено: незнающий от 02.04.2019, 08:42:47
Профи 221И подключаю монитором EMR_USER, RS-232, 19200 (белый, желтый, зеленый)