Типовое значение Кр для Ду 100 - 2. В режиме работа перемычками расходомер не перепрограммируешь. Подключитесь к расходомеру через универсальный просмотрщик и все уведите. И ошибки и Кр по выходам.
Вот наконец-то вернулся на объект с приобретённым адаптером USB ЭР. Действительно, все вопросы сразу отпали. Импульсный выход не работал, т.к. универсальные выхода были запрограммированы в частотный режим. Из большой партии расходомеров попался один такой. Т.к. все остальные параметры были в норме, видимо на заводе после тестирования забыли перевести в режим по умолчанию (импульсный). Других объяснений видимо не будет!
Чтобы не плодить темы, пользуясь случаем, хотел бы ещё задать вопрос, на который в инструкциях нет однозначного ответа.
Возьмём для пример Взлёт ЭР ДУ50, у которого Кр=8, период импульсов 10мс, максимальная частота 100Гц (данные из УП).
1. Что значит "период импульсов" - это минимальное значение при максимальной частоте? На регистрирующем устройстве я выставляю фильтр минимальной длительности импульса и фильтр минимальной паузы между импульсами равными 500мс, но устройство всё-равно регистрирует импульсы(в тч и с других расходмеров разных ДУ), хотя в приборе значение 10мс. Как такое может быть?
2. Как определить/установить длительность импульса расходомера - это вообще фиксированное значение или динамическое?
3. Расходомер всегда выдаёт пачку импульсов? То есть, у того же ДУ50, когда прибор зарегистрирует один литр объёма он выдаст пачку из восьми импульсов или сразу выдаст один импульс как только зарегистрирует 0,125л (1/8 литра)? Если пачку, то вопрос из предыдущих пунктов - как понять какая длительность импульса и пауза между ними. Требуется для борьбы с наводками и ложными импульсами.