Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: SKA от 26.09.2019, 08:10:22



Название: Улучшение СП4
Отправлено: SKA от 26.09.2019, 08:10:22
Добрый день!
У нас есть предложение по улучшению СП4 :)
Не могли бы вы добавить в функционал администрирования возможность просмотра действий пользователя с временными метками? И в целом бы побольше опций. Очень бы облегчило процесс администрирования системы с большим количеством узлов.
Так же очень полезно было бы иметь возможность просматривать наличие\отсутствие данных (суточных, часовых) по теплосистеме в графическом исполнении, что-то подобное было реализовано в СП3. Может как-то и в СП4 можно?
Спасибо!


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.09.2019, 08:41:03
Здравствуйте!

Запишем в список пожеланий. Но на ближайшие месяцы все работы уже расписаны.


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: Энерго_алексей от 26.09.2019, 16:30:05
Здравствуйте!

Запишем в список пожеланий. Но на ближайшие месяцы все работы уже расписаны.
Дмитрий, а можно поинтересоваться что будет в будущем обновлении?


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.09.2019, 17:01:49
Добавил описание ближайших планов, читайте в соответствующей теме (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6243.msg26829;topicseen#msg26829).

Также ведутся работы над балансовыми группами, точные сроки пока определить сложно, возможно успеем в 30-ой версии, а может и нет.


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: AndreiD от 27.09.2019, 17:39:00
Добрый день!
Было бы не плохо внедрить отчет - Сводный отчет по всем объектам, где будут отображаться последние данные из часового или суточного архива.


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 01.10.2019, 10:40:21
Сводный отчет по точкам учета также планируется.


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: SKA от 02.10.2019, 09:00:24
Доброго дня! Назрело ещё одно предложение по улучшению. Нельзя ли добавить в настройки модемного подключения (возможно и не только модемного) такие параметры как "ожидание подключения, "количество попыток", "время между попытками", аналогично настройкам связи в мониторе ТСРВ-042? Иногда возникают ситуации, когда значения этих параметров по умолчанию не удовлетворяют.


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.10.2019, 11:53:13
Доброго дня! Назрело ещё одно предложение по улучшению. Нельзя ли добавить в настройки модемного подключения (возможно и не только модемного) такие параметры как "ожидание подключения, "количество попыток", "время между попытками", аналогично настройкам связи в мониторе ТСРВ-042? Иногда возникают ситуации, когда значения этих параметров по умолчанию не удовлетворяют.
Во Взлет СП "количество попыток" и "время между попытками" настраиваются на странице "Сбор данных" окна "Прибор", в группе "Контроль поступления данных". Эти параметры могут быть заданы как для всех приборов в системе (окно "Системные параметры"), так и индивидуально для каждого (окно "Прибор").


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: SKA от 03.10.2019, 05:48:16
Во Взлет СП "количество попыток" и "время между попытками" настраиваются на странице "Сбор данных" окна "Прибор", в группе "Контроль поступления данных". Эти параметры могут быть заданы как для всех приборов в системе (окно "Системные параметры"), так и индивидуально для каждого (окно "Прибор").

Тогда не совсем понятно. Смотрите, вот ситуация (см. скрин) Какие настройки нужно сделать, чтобы количество переспросов увеличить с 3 скажем до 6, с паузой между запросами 5 сек.


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 03.10.2019, 13:28:38
Включаете автовызов и устанавливаете настройки для повтора сбора данных после ошибок.
Секунды к сожалению не настроить, минимально 1 минута между попытками.


Название: Re:Улучшение СП4
Отправлено: Иван Кривокора от 08.10.2019, 15:41:21
Здравствуйте.

Какое значение параметра "Межб. пауза"? Может быть при использовании модемного подключения стоит задать максимально возможное значение?