Название: Подключение Профи-112 к ИВК-101 Отправлено: Артур от 21.08.2012, 11:59:45 Здравствуйте, подскажите как быть в следующей ситуации
На станции очистки воды установлены 2 прибора Профи-112 на входе и на выходе. По RS-485 показания с этих приборов передаются на контроллер и поступают на пульт оператора. Встала необходимость ведения архивов по расходу, заказали ИВК-101. 1. Вопрос в следующем, можно ли использовать уже имеющуюся колодку RS485 на приборах профи для подключения к ИВК, то сесть на А и В где уже реализован опрос и передача данных на верхний уровень. Не будет ли конфликта 2х устройст опроса? 2. Если такой вариант не возможен, подскажите как выйти из ситуации? Название: Re:Подключение Профи-112 к ИВК-101 Отправлено: pirat от 21.08.2012, 14:01:28 Заказать нужно было ИВК 102, и импульсные выходы с расходомеров Профи 112 подключить на импульсные входы ИВК 102. Накопленные архивы можно просмотреть на встроенном индикаторе и скачать через интерфейс RS232 или RS485 (какой закажете)
Название: Re:Подключение Профи-112 к ИВК-101 Отправлено: Артур от 22.08.2012, 05:14:48 Необходимо подключить уже имеющийся ИВК-101, что нужно доказать или что посоветуете?
Название: Re:Подключение Профи-112 к ИВК-101 Отправлено: andr62 от 31.08.2012, 11:16:18 В принципе ИВК умеет работать ретранслятором. Можно подключить ИВК к двум Профи-112 по внутренней сети ИВК, а контроллер - к внешней сети ИВК. После этого есть два варианта:
1. Контроллер будет брать все данные из ИВК, а не из расходомеров. Надо немного изменить адреса регистров в программе контроллера и смириться с небольшой задержкой в передаче данных при изменении расхода. Когда текущий расход в расходомере изменится, ИВК об этом узнает не сразу, а через секунду-другую. 2. Контроллер будет опрашивать расходомеры через ИВК, только адреса приборов будут в этом случае из внешней сети RS485 на 128 больше, чем они есть на самом деле во внутренней сети RS485. |