Название: Прямолинейные участки для УРСВ-311 Отправлено: ALTS от 27.10.2014, 10:39:02 Добрый день!
На объекте установлен прибор учета холодной воды УРСВ-311 Dу=50мм, до него сетчатый фильтр того же диаметра. Вопрос о необходимой длине до расходомера прямолинейного участка, в "РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I В12.00-00.00-30 РЭ" этот вариант не рассмотрен. Спасибо! Название: Re:Прямолинейные участки для УРСВ-311 Отправлено: Vladimir от 27.10.2014, 10:47:14 Какой именно вариант? Именно сетчатый фильтр?
Название: Re:Прямолинейные участки для УРСВ-311 Отправлено: ALTS от 27.10.2014, 10:49:51 Именно он.
Название: Re:Прямолинейные участки для УРСВ-311 Отправлено: Vladimir от 27.10.2014, 15:06:34 Я думаю трудно будет кого то убедить, что для сетчатого фильтра иные требования, чем к любому другому местному сопротивлению
Название: Re:Прямолинейные участки для УРСВ-311 Отправлено: ALTS от 28.10.2014, 04:47:56 Так как расходомер установлен в подземной камере, место ограничено, и возник вопрос о размерах прямолинейного участка. Дайте пожалуйста значение минимального размера прямолинейного участка для обеспечения достоверного и корректного учета воды.
Спасибо! Название: Re:Прямолинейные участки для УРСВ-311 Отправлено: Vladimir от 28.10.2014, 10:31:03 Наверное надо запрос написать. Ответят
Название: Re:Прямолинейные участки для УРСВ-311 Отправлено: ALTS от 12.11.2014, 05:03:46 Добрый день!
Получили ответ на наш запрос с завода. Может кому пригодиться для сведения. Здравствуйте, Татьяна Яковлевна! В отличии от некоторых видов расходомеров, ультразвуковые расходомеры ЗАО “Взлет” не требуют установки перед ними каких-либо фильтров. Если установка фильтров необходима для эксплуатации системы или уже включена в проект, то необходимо либо устанавливать фильтры после наших расходомеров, либо проливать расходомеры вместе с требуемыми фильтрами, либо соблюдать требуемые длины прямолинейных участков. Так как большинство фильтров (в том числе и фильтр FAF 2500) сильно искажают эпюру скоростей, то такие фильтры следует рассматривать как гидравлическое сопротивление типа регулирующая задвижка. Рябинков А.И. С уважением, Евстифеев Алексей Анатольевич Генеральный директор ООО "СКБ Взлет" Группа компаний "Взлет"190121, г.Санкт-Петербург, ул.Мастерская, д.9; телефон: (812) 714 81 14; тел. моб.:+7 921 984 06 41 факс: (812) 714 81 14; e-mail: EvstifeevAA@vzljot.ru http://www.vzljot.ru |