« Ответ #90 : 09.09.2005, 17:27:57 »

ЛЛА
Разбираясь с вопросами заземления - вроде все правильно, но ведь по ПУЭ вообще не надо заземления. Блок питания с разделительным тр-ром для чего? Может убрать этот пункт заземления вообще?
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #91 : 09.09.2005, 17:38:08 »

ЛЛА, РЕ-проводник и заземлители это совершенно разные вещи. То что написано про "РЕ" всё правильно. Но мы заземляем прибор на трубу, т. е. непосредственно на заземлитель, РЕ- проводник здесь - провод от корпуса прибора до трубы. И если он изолированный , то его сечениние не менее 1,5 мм2 медь. Голый 4 мм2.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #92 : 09.09.2005, 17:39:45 »

р34763
Читай пункт про уровень электробезопасности помещения, уговоришь своего инспектора, что у тебя в подвале сухо, тепло, полы кафельные (или паркетные), да еще и вентиляция постоянная , то конечно, нафига тебе заземление, а не уговоришь так твой любимый заказчик не поедет лес валить если кого в твоем подвале током Ё..., так как теперь вся ответственность на эксплуатирующей организации.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #93 : 09.09.2005, 17:41:06 »

Андрей, спасибо за "это", скачаю разберусь.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #94 : 09.09.2005, 17:44:10 »

р34763
мы заземляем прибор на трубу
А вот этого то по ПУЭ делать и нельзя, см.п.1.7.123.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #95 : 09.09.2005, 18:22:45 »

ЛЛА, я перекачал, что Андрей прислал, изучу. П. 1.7.110 нового ПУЭ говорит, что трубы тепло сети в качестве заземлителей использовать нельзя. А про уровень безопасности я сказал, могу еще добавить УЗО (устройство защитного отключения) - утюг с евророзеткой сработает УЗО через РЕ-проводник, но защитноего заземления у утюга нет.
Записан
Зонтик
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 23


WWW
« Ответ #96 : 10.09.2005, 14:24:10 »

р34763
нужен официальный запрос. - а через форум это не официально?

Через форум - нет!!!!
Андрей как-то расуждал по этому поводу.......
.....форум - это как посиделки на заваленке...... или в бане...
Туточки можа побАлакать и очемто договоритЪся.....
А оформитЪ офЫцЫальные "бумаги" ..... в кАнцилярию... в кАнцилярию дорогой....
Так что протОкол не нарушай.....Wink))
Записан

Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
Зонтик
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 23


WWW
« Ответ #97 : 10.09.2005, 14:59:19 »

ЛЛА
мы заземляем прибор на трубу
А вот этого то по ПУЭ делать и нельзя, см.п.1.7.123.


Вопервых мы не заземляем прибор на трубу, а выравниваем потенцЫалы между измерительными электродами прибора и трубой...
Нужно заземление?
"цЫпляйся" к существующему 4-мя квадратами....
Ёсли такового немаешЪ.... - калашматЪ свой...Wink))
И из за этой безделицЫ две страницЫ форума заняли....


р34763
Когда чЁто рОбишЪ по договОру.... забивай такой пунктик - Устройство заземлителя ....Wink))
Его сробытЪ -  максимум 1,5 часа (это если оченЪ лениво робытЪ Wink
Записан

Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....Wink
Anonymous
Гость
« Ответ #98 : 10.09.2005, 18:20:05 »

Зонтик, можно всё сделать и договориться, но Т. Д. Взлетовская должна соответствовать всем действующим правилам. А в Талмуте про заземление нет.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #99 : 10.09.2005, 18:41:47 »

Андрей, ещё раз спасибо за помощь, изучил гл. 1.7, сильно отличается от предыдущего издания.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #100 : 10.09.2005, 20:22:18 »

ЛЛА, П. п. 1.7.50 и 1.7.51. - для защиты от поражения эл. током  должно применяться сверх низкое (малое) напряжение, что у нас есть (блок питания). П. 1.7.53. -  говорит, что нам надо делать защиту и от косвенного и от прямого прикосновения. П. 1.7.73. - говорит, что для защиты надо применять "безопасный разделительный трансформатор в  соответствии с ГОСТ 300030 ... или дргой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности". И далее по всему пункту - этим условиям соответствует наш источник питания.  П. 1.7.82. - говорится, что система оттопления присоединяется к главной заземляющей шине для уравнивая потенциалов. П. 1.7.77. - не требуется заземлять об-ние если оно установлено на мет-ческих основаниях заземленых - для ЭРок основание труба. Т. е. заземление ЭРок не требуется по многим показаниям.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #101 : 11.09.2005, 13:03:32 »

ЛЛА, в Т. Д.  надо записатьть: комплект приборов теплосчетчика по способу защиты человека от поражения электрическим током  по ГОСТ 12.2.007.0  соответствуют "Класс 111" и нанести на приборы соответствующую маркировку.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #102 : 11.09.2005, 13:10:52 »

Зонтик
форум - это как посиделки на заваленке...... или в бане...
Туточки можа побАлакать и очемто договоритЪся
. Я с тобой в это не согласен и раньше я объяснял это, не хочется повторять. А побалакать, пошутить, договорится - я не против.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #103 : 13.09.2005, 17:14:39 »

р34763
Всем привет.
Я ведь когда включился в обсуждение сразу предложил убрать из наших ЭД свои рекомендации и сослаться на тпребования ПУЭ и ГОСТ. Если возражений нет буду добиваться внесения этих изменений. Хочу правда сразу отметить, что по нашим документам приборов с классом электробезопасности 111 у нас пока не было, возможно это изменение потребует каких либо дополнительных испытаний.
Записан
Anonymous
Гость
« Ответ #104 : 14.09.2005, 16:30:14 »

ЛЛА
возможно это изменение потребует каких либо дополнительных испытаний - наверно надо к этому подготовиться и перевести приборы в третий класс. Заплонирует ли Ваше руководство такую работу? Или официальный запрос посылать почтОй?
Записан