Название: Отсутствие расхода Отправлено: ssv от 16.09.2011, 12:25:44 Добрый день.
Начался отопительный сезон. Расход М1 и М2 равны нулю, М3 считает нормально. В меню состояние отклонений нет. Тепловычислитель ТСРВ-034, ЭРСВ-420Л Ду65. Что может быть и как устранить??? Заранее благодарю, Сергей. Название: Re:Отсутствие расхода Отправлено: maxx от 16.09.2011, 13:26:50 Снимите конфигурацию прибора в текстовом формате с помощью ПО Универсальный Просмотрщик (http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=6 (http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=6)), и опубликуйте, тады будем посмотреть.
Название: Re:Отсутствие расхода Отправлено: ssv от 17.09.2011, 10:45:37 В приложении конфигурация прибора в текстовом формате
Название: Re:Отсутствие расхода Отправлено: maxx от 19.09.2011, 13:51:06 Не тем монитором конфигурацию считали. Есть такой монитор в пакете "ТСРВ-033/034", им пожалуйста воспользуйтесь. И для полноты информации, выложите в обеих форматах конфигурацию.
Название: Re:Отсутствие расхода Отправлено: ssv от 19.09.2011, 14:10:12 Разобрались!!! Летом велись работы на наружних тепловых сетях и при подключении здания перепутали подачу с обраткой. Развернул расходомеры Т1 и Т2, все заработало. Сейчас встала другая проблема: как посчитать потребление тепла, если в журнале с начала отопительного сезона стоят нули, а анологичного периода за прошлый год тоже нет, т.к. УУТЭ был введен в эксплуатацию в октябре 2010 г.
Название: Re:Отсутствие расхода Отправлено: Vladimir от 19.09.2011, 14:45:08 По нагрузке. Других вариантов Правила не предусматривают
Название: Re:Отсутствие расхода Отправлено: maxx от 19.09.2011, 14:49:37 Цитировать Разобрались!!! "Получив команду , не спеши выполнять - может последовать команда "отставить "." ;D |