Название: Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Иван Кривокора от 03.06.2019, 15:01:07 Здравствуйте, коллеги.
Информация для пользователей тепловычислителей Multical III (66-B) / Multical 66-CDE. Как вы знаете, работа по интерфейсу обмена с этими приборами осуществляется следующим образом: прибор получает запросы на скорости 300 бит/с, а возвращает ответы на скорости 1200 бит/с. Подобное переключение скоростей является почти непосильной задачей для большинства GSM- и GPRS-модемов. Для наших устройств связи АСЕВ-040 / АССВ-030 мы доработали ядра и реализовали соответствующие драйверы для работы с этими приборами как в нативном режиме 300/1200 7E2, так и при использовании с платами-преобразователями 9600 8N1. Но есть небольшие ограничения по чтению архивов при использовании АСЕВ-040 / АССВ-030 (как следствие большого размера архивов у прибора и ограниченного буфера у адаптеров связи): * часовые - не считываем; * суточные - считываем на глубину 17 записей; * месячные - считываем на глубину 13 записей; * годовые - считываем на глубину 12 записей. Поддержка этих приборов будет открыта в ближайшем релизе. Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Энерго_алексей от 25.06.2019, 11:44:26 Здравствуйте, коллеги. Иван, а поддержки АСДВ-020 для 66 будет или очень это проблемно....?Информация для пользователей тепловычислителей Multical III (66-B) / Multical 66-CDE. Как вы знаете, работа по интерфейсу обмена с этими приборами осуществляется следующим образом: прибор получает запросы на скорости 300 бит/с, а возвращает ответы на скорости 1200 бит/с. Подобное переключение скоростей является почти непосильной задачей для большинства GSM- и GPRS-модемов. Для наших устройств связи АСЕВ-040 / АССВ-030 мы доработали ядра и реализовали соответствующие драйверы для работы с этими приборами как в нативном режиме 300/1200 7E2, так и при использовании с платами-преобразователями 9600 8N1. Но есть небольшие ограничения по чтению архивов при использовании АСЕВ-040 / АССВ-030 (как следствие большого размера архивов у прибора и ограниченного буфера у адаптеров связи): * часовые - не считываем; * суточные - считываем на глубину 17 записей; * месячные - считываем на глубину 13 записей; * годовые - считываем на глубину 12 записей. Поддержка этих приборов будет открыта в ближайшем релизе. Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.06.2019, 13:51:39 Здравствуйте!
Нет, не будет, из-за сложности приборов. Воспользуйтесь ноутбуком и режимом "Архивный считыватель" в СП4. Спецаильно для таких случаев и сделали. Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Энерго_алексей от 24.07.2019, 17:14:41 Здравствуйте! Дмитрий а какой головкой можно его считать АПС-71 подойдет?Нет, не будет, из-за сложности приборов. Воспользуйтесь ноутбуком и режимом "Архивный считыватель" в СП4. Спецаильно для таких случаев и сделали. Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.07.2019, 09:37:19 Да, АПС-71 подойдет.
Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Энерго_алексей от 30.07.2019, 07:43:30 Да, АПС-71 подойдет. Дмитрий, все проверил работает с АПС-71.Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: КонстантинОпт от 10.12.2020, 14:38:33 Здравствуйте. Имеется Мультикал 66E с кабелем 6699106(RS-232 для Мультикала), при прямом подключение работает. При подключение через АССВ отказывается. Протокол 300/1200 7E2, скорость пробовал 300 и 1200. Хотел бы уточнить правильность настройки и распайку ещё одного кабеля между 6699106 и АССВ("папа-папа"), т.к я использую распаянный полностью, но с перекрестием только на 2 и 3 контакте(остальные контакты прямые). Может быть проблема в нём? Хотя для прямого подключения прибора к ПК такой вариант работает.
Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Иван Кривокора от 10.12.2020, 19:33:15 Здравствуйте.
Если я правильно понимаю, то кабель 66-99-106 имеет разъем DB9M. Адаптер АССВ-030 имеет разъем DB9M. Для подключения Мультикал 66E с кабелем 66-99-106 к АССВ-030 необходимо использовать полный нуль-модемный кабель "папа"-"папа". А в полном нуль-модемном кабеле 7-8, 8-7, 4-6, 6-4. Для преобразователя в кабеле 66-99-106 требуется питание, и, соответственно, его откуда-то надо брать. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: КонстантинОпт от 14.12.2020, 13:26:12 К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны?
Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Энерго_алексей от 14.12.2020, 17:14:44 К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны? Какая у вас плата стоит в мультикале ?Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Энерго_алексей от 14.12.2020, 17:29:48 К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны? Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Энерго_алексей от 14.12.2020, 17:35:48 К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны? И я так думаю для платы низов оригинальный нужен специальный кабель, либо купить саму плату низов другого производителя тогда можно обычный кабель, если интересует напиши в личку дам координаты.Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: КонстантинОпт от 14.12.2020, 19:54:58 К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны? Какая у вас плата стоит в мультикале ?Стандартная 67-00-10, она установлена в большинстве тепловычислителях 66E, т.к раньше ёё поставляли в комплекте с прибором. Так же используется стандартный кабель c RS232 66-99-106, через который Взлёт СП без проблем подключается, как и через COM напрямую, так и через переходники, например Moxa Uport, так что я думаю тут проблемы быть не может. Я всё ещё верю, что проблема в самопальном кабеле, но я перебровал уже все варианты распаек, кроме как с замыканием 1 и 6 контакта. Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: КонстантинОпт от 15.12.2020, 18:40:30 У кого нибудь вообще получилось подключить АССВ к любому из Мультикалов(601, 602, 66, III), с оригинальным(Kamstrup) модулем низа и кабелем? Подскажите, как у Вас это получилось. Т.к у меня не выходит, и как я понимаю действительно из за отсутствия питания интерфейса, которое отсутствует и со стороны АССВ. Поэтому второй вопрос, подача +12в на 4 контакт со стороны прибора решит эту проблему, не вызвав другие?
Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Энерго_алексей от 16.12.2020, 09:15:11 У кого нибудь вообще получилось подключить АССВ к любому из Мультикалов(601, 602, 66, III), с оригинальным(Kamstrup) модулем низа и кабелем? Подскажите, как у Вас это получилось. Т.к у меня не выходит, и как я понимаю действительно из за отсутствия питания интерфейса, которое отсутствует и со стороны АССВ. Поэтому второй вопрос, подача +12в на 4 контакт со стороны прибора решит эту проблему, не вызвав другие? У меня не получалось, я так думаю из за отсутствие оригинального кабеля производство (Kamstrup) П.С цена кабеля 1308 с НДС. Я думаю если его прибрести должно работать, на всякий скинул ссылку в личку где его можно купить позвоните им возможно они ответят на ваш вопрос.Название: Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030 Отправлено: Иван Кривокора от 24.12.2020, 13:57:06 Здравствуйте.
АССВ-030 и АСЕВ-040 имеют высокий уровень (+10В) на 8 пине разъема DB9F, в чем можно убедиться мультиметром. При реализации и тестировании поддержки приборов Multical я подключал приборы к АСЕВу (АССВ), используя заводские кабели и модуль низа. Без танцев с бубном. С уважением, Кривокора Иван |