Название: В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 15.11.2011, 13:07:24 Здравствуйте, никто не сталкивался с такой проблемой:
В почасовом отчёте о потреблении тепловой энергии появляются пустые строки, но в последующем часе он суммирует за пропущенные строки! Это глюк или болезнь? Стоит Теплостчетчик-регистратор ТСРВ - 021 , раходомер - счетчик ЭРСВ 410л на подаче, расходомер - электромагнитный ЭРСВ - 410 на обратке, комплект термометров сопротивлений ТПС 500П Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: MaxxWell от 15.11.2011, 13:24:19 Каким способом считываются почасовые данные?
Прямым подсоединением компьютера, АСДВ, модем или АССВ-030? Если напрямую в компьютер и при этом в архивах дыры, тогда возможно, что в ТСРВ от старости сыплется архивная память. Проверить можно если вручную, на самом приборе просмотреть архивные записи, конкретно CRC сумму, она будет на некоторых записях с ошибкой. Если данные таскаются через АССВ, то возможен вариант, когда АССВ запрашивает данные в середине часа, ТСРВ полные данные еще не сформировал и отвечает пустой строкой. Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 16.11.2011, 10:28:30 да прибор подсоединён на прямую к компу! Сегодня проверю архивные записи и отпишусь
Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 16.11.2011, 12:06:51 Проверил контрольную сумму архива на то время которое не распечаталось, пишет что CRC верно
Может еще какие варианты есть? Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: gidromer от 16.11.2011, 12:24:14 У меня именно через АССВ-030 строчки слепляются!
Менял расписание, синхронизировал время, всё равно бывает что слепляются! Особенно, если сервер выключен на выходные. Анализировал время расписания по объектам: ставлю начало в 00.15, прилетают позже, ставлю 00.30 ещё позже. Как захотят, так и отдают, но строго в пределах окна))) Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: MaxxWell от 16.11.2011, 23:57:02 У Вас в приборе данные есть, но программа их не выводит?
Что за оригинальная программа? Кстати у меня отдельные экземпляры ТСРВ-020 крайне нестабильно общаются с внешним миром на скорости 19200. Ставишь 9600 и всё хорошо. Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: andr62 от 20.11.2011, 14:41:41 Здравствуйте, никто не сталкивался с такой проблемой: Эта болезнь лечится установкой бесперебойного питания на тепловычислитель. Причина в неудачной версии программы. В почасовом отчёте о потреблении тепловой энергии появляются пустые строки, но в последующем часе он суммирует за пропущенные строки! Это глюк или болезнь? Стоит Теплостчетчик-регистратор ТСРВ - 021 , раходомер - счетчик ЭРСВ 410л на подаче, расходомер - электромагнитный ЭРСВ - 410 на обратке, комплект термометров сопротивлений ТПС 500П Картина примерно такая. Программа тепловычислителя для часовых значений копит счетчики. А время получает сигналами от микросхемы часов/календаря раз в секунду. Если при наступлении новой секунды оказалось, что время ноль минут ноль секунд, идет запись в часовой архив. Текущие значения часовых счетчиков переносятся в архив, а потом обнуляются и начинается накопление нового часа. А вот если именно в эту секунду пропало питание, то часовые счетчики не пересылаются и не обнуляются. За такой час в архиве появляется пустая запись - данные не записывались. Но после включения через несколько секунд питания часовые счетчики продолжают накапливаться. Значения часовых счетчиков попадут в архив в следующий раз в ноль минут ноль секунд. То есть архивная запись следующего часа будет хранить счетчики за два часа, за текущий и предыдущий пропущенный. Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 21.11.2011, 08:47:26 MaxxWell
Пользователь ** Харизма: 2 Офлайн Офлайн Сообщений: 80 Просмотр профиля E-mail Личное сообщение (Offline) Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки « Ответ #5 : 17.11.2011, 01:07:50 » Процитировать У Вас в приборе данные есть, но программа их не выводит? Что за оригинальная программа? Кстати у меня отдельные экземпляры ТСРВ-020 крайне нестабильно общаются с внешним миром на скорости 19200. Ставишь 9600 и всё хорошо. Да в приборе данные есть, но их не выводит отдельно программа в свой час, сплюсовывает с последующим Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 21.11.2011, 08:52:00 Здравствуйте, никто не сталкивался с такой проблемой: Эта болезнь лечится установкой бесперебойного питания на тепловычислитель. Причина в неудачной версии программы. В почасовом отчёте о потреблении тепловой энергии появляются пустые строки, но в последующем часе он суммирует за пропущенные строки! Это глюк или болезнь? Стоит Теплостчетчик-регистратор ТСРВ - 021 , раходомер - счетчик ЭРСВ 410л на подаче, расходомер - электромагнитный ЭРСВ - 410 на обратке, комплект термометров сопротивлений ТПС 500П Картина примерно такая. Программа тепловычислителя для часовых значений копит счетчики. А время получает сигналами от микросхемы часов/календаря раз в секунду. Если при наступлении новой секунды оказалось, что время ноль минут ноль секунд, идет запись в часовой архив. Текущие значения часовых счетчиков переносятся в архив, а потом обнуляются и начинается накопление нового часа. А вот если именно в эту секунду пропало питание, то часовые счетчики не пересылаются и не обнуляются. За такой час в архиве появляется пустая запись - данные не записывались. Но после включения через несколько секунд питания часовые счетчики продолжают накапливаться. Значения часовых счетчиков попадут в архив в следующий раз в ноль минут ноль секунд. То есть архивная запись следующего часа будет хранить счетчики за два часа, за текущий и предыдущий пропущенный. Спасибо Вам большое теперь понятно что за проблема Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 12.01.2012, 12:20:21 Здраствуйте еще раз! поставили бесперебойник, и всё равно пустые строчки проскакивают, есть ли ещё какие нибудь идеи?
Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: vsp от 12.01.2012, 15:57:50 Какой программой вы считываете архив? Как часто производится считывание?
Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 13.01.2012, 13:38:09 Какой программой вы считываете архив? Как часто производится считывание? Программа ВЗлётовская " SPREPORT " версия 1.4.0.1, считываем сейчас ежедневно! Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 13.01.2012, 13:39:37 Пытался обновить до более новой версии, но у меня Взлётовская программа запрашивала дополнительный ключ и не давала работать
Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: vsp от 13.01.2012, 15:27:07 Сверьте часы прибора и компьютера. Никогда не устанавливайте диапазон считывания так, чтобы была попытка прочитать данные, которых еще нет в приборе.
Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 16.01.2012, 08:13:38 Сверьте часы прибора и компьютера. Никогда не устанавливайте диапазон считывания так, чтобы была попытка прочитать данные, которых еще нет в приборе. На приборе время идёт на 50 минут вперёд, поэтому данные там полюбому уже есть Название: Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки Отправлено: Roherim от 23.01.2012, 13:08:31 Народ вариантов больше нет что ли?
|