Название: Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27 Отправлено: Энерго_алексей от 20.02.2017, 18:38:52 Суть проблемы постоянно выдает Нештатную ситуацию НС25 G2>Кпр*G1 НС27 G1<G2<Кпр*G1 КПР 1,02 стоит кофицент судя по распечатки меньше 1 % погрешность но разница минусовая да и ещё хотел сказать на НС 25 Реакция Останов ТС НС 27 реакция регистрация в тс не могу сдать счетчик в теплоснабжающую организацию так как не копит полные часы копит минут в отчете пишет 96, 95, 88, не кто не подскажет как быть как сдать теплосчетчик НС 25,27 завести сказала теплоснабжающая организация...Помогите подскажите что хоть можно сделать
Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27 Отправлено: Gandicap от 21.02.2017, 03:03:12 Во первых Кпр поставьте равной 1,04. Т.к. допуск 4%. Вовторых реакции - регистрация НС.
Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27 Отправлено: Энерго_алексей от 21.02.2017, 16:13:43 У нас теплоснабжающая организация требует 2% а не 4% я бы с удовольствием поставил 4%
Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27 Отправлено: Gandicap от 22.02.2017, 18:54:45 На основании чего? Не пытались узнать?
Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27 Отправлено: Энерго_алексей от 25.02.2017, 15:19:11 На основании чего? Не пытались узнать? Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 г. Москва "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27 Отправлено: Gandicap от 25.02.2017, 17:52:55 Погрешность ЭР составляет 2% (по паспорту). Подача + обратка = 4%. В правилах учета (они же Постановление Правительства №1034) нет никаких прямых (да и кривых) указаний на какие-либо цифры. Опять задаю тот же вопрос: НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ПУНКТА данных Правил ссылаются работники ЭСО?
Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27 Отправлено: Энерго_алексей от 26.02.2017, 20:21:34 Погрешность ЭР составляет 2% (по паспорту). Подача + обратка = 4%. В правилах учета (они же Постановление Правительства №1034) нет никаких прямых (да и кривых) указаний на какие-либо цифры. Опять задаю тот же вопрос: НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ПУНКТА данных Правил ссылаются работники ЭСО? У нас расходомеры УРСВ 311 ду50 у них вроде 1% как я помню погрешность???Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27 Отправлено: Gandicap от 28.02.2017, 18:39:43 Ну раз так, тогда попробуйте переставить местами подачу с обраткой (имею ввиду расходомеры). Так бывает. Слишком маленький диапазон погрешности. Очень не плохие расходомеры. Некоторое количество поставил. Работают исправно. А в следующий раз описывайте по-подробней свои проблемы.
P.S. а реакцию в ТВ ставьте - "Регистрация НС". |