Макс27
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 31



« : 24.05.2010, 09:10:17 »

Будет ли связь 034 к ПК если по RS 232 длинна будет 30 метров и какой кабель лучше?
Записан

Все знать нельзя, но стремиться нужно!
CH
respondents
*

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 160



« Ответ #1 : 24.05.2010, 11:47:26 »

В соответствии со стандартом максимальная длина соединительных проводов 15 метров.
 Поэтому ответ:
а) как повезет;
б) кабель с минимальной погонной емкостью.
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
***

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335

Обладаю телепатией


« Ответ #2 : 24.05.2010, 12:00:35 »

Или использовать преобразование в RS485 - гнать сколько надо - и потом обратное преобразование.
Записан

Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
ИВАНЫЧ
Гость
« Ответ #3 : 24.05.2010, 16:22:21 »

нужен адаптер типа апс-77.порты 232 в вычислителях не совсем полноценные. я раз повесил на спт кабель метров 40 и на комп.ну поработало оно с месяц.а потом порт у вычислителя умер.
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
***

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335

Обладаю телепатией


« Ответ #4 : 24.05.2010, 17:39:28 »

Не путаем вычислители Логики, у которых RS-совместимый порт, и Взлет у которого полноценный.
Гарантированно работают адаптеры фирмы Moxa, например А53
Записан

Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
LLITYPM
Гость
« Ответ #5 : 24.02.2011, 14:17:03 »

Или использовать преобразование в RS485 - гнать сколько надо - и потом обратное преобразование.

Почему в ТСРВ-034 нет 485 порта? Зачем использовать двойное преобразование, было бы намного проще на место резервного входа/выхода(Huh?) установить 485 модуль. Проблем бы не было, а так приходится изобретать велосипед Angry
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #6 : 24.02.2011, 16:32:17 »

При увеличении длины линии связи стоит обращать внимание на наличие гальванического разделения, а не только на возможность принять/передать сигнал. Если говорить только о сигнале, то для RS-232 можно работать и на расстояниях в несколько сотен метров, понижая скорость обмена. Такие примеры в практике неоднократно наблюдались.
Как правило, в этом интерфейсе не применяют гальваническое разделение и на больших расстояниях велика вероятность, что потенциал нуля может оказаться в какой-то момент времени "сильно разный" на концах линии связи, что приведет к большим токам выравнивания, на которые интерфейс не рассчитан. Он просто сгорит. В номенклатуре адаптеров фирмы Логика есть отдельный адаптер, который обеспечивает гальваническое разделение на интерфейсе RS-232.

Записан
LLITYPM
Гость
« Ответ #7 : 25.02.2011, 07:20:42 »

Если использовать адаптер интерфейсов (USB — RS-232\RS-485), можно ли считать, что линия гальванически развязана Huh? Только возникает вопрос, почему сокращается "рекомендуемая" допустимая длина линии связи по 232. С 15м. без адаптера, до 10м. с адаптером?
Записан