Название: взлет сп3 вызывной модем Отправлено: Энерго_алексей от 26.12.2016, 19:56:51 Собственно как irz mc52it сделать вызывной модем на сп-3 просто когда я в ручную пытаюсь снять показания он не снимает звоню с телефона все данные идут ... какие должны быть настройки на модеме irz mc52it????????????????????7
Название: Re:взлет сп3 вызывной модем Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.12.2016, 10:19:13 Здравствуйте! Вероятно Ваш модем по умолчанию настроен на работу в режиме GPRS, переведите его в режим CSD.
Соответствующие для этого команды поищите в интернете или в руководстве по эксплуатации модема. Название: Re:взлет сп3 вызывной модем Отправлено: I_m от 27.12.2016, 10:48:52 Собственно как irz mc52it сделать вызывной модем на сп-3 просто когда я в ручную пытаюсь снять показания он не снимает звоню с телефона все данные идут ... какие должны быть настройки на модеме irz mc52it????????????????????7 У телефона тип вызова по-умолчанию - голос. У модема - данные. Скорее всего, что ОПСОСом с принимающей стороны входящие вызовы типа "Data" блокируются. Попробуйте добавить к вызываемому номеру модификатор голосового типа вызова, т.е. символ ";" (без кавычек, ессно) в конец вызываемого номера. Название: Re:взлет сп3 вызывной модем Отправлено: to0freak от 14.04.2017, 12:14:20 Чтобы новую тему не создавать задам вопрос здесь:
Проблема та же. Нужно настроить удаленный опрос по CSD в связке 'СП3 - Siemens MC35 - Siemens MC35 - ВКТ-7'. В конфигураторе создаю одиночный прибор ВКТ-7. Что выбирать в подключении? Пробую разные типы подключений (CSD, модем), но ответ получаю всегда один: "Не получить характеристики устройства". Понимаю, что проблема в настройке вызывного модема, только настроек там порт, да скорость. Этим же модемом успешно опрашиваются приборы (в том числе и именно эту связку приборов) другими программмами, но со Взлетом, как нередко бывает, нужно танцевать отдельно. Подскажите, что делаю не так? Спасибо! Название: Re:взлет сп3 вызывной модем Отправлено: I_m от 14.04.2017, 13:00:54 Из хепа на АССВ
Цитировать К адаптеру могут подключаться приборы ВКТ-7, версия резидентного программного обеспечения которых не ниже 2.7, а аппаратного – 5.2. Ряд настроечных параметров должен иметь определенные значения: - СН, сетевой номер, задается равным единице, - ВУ, тип внешнего устройства, задается равным нулю, - ИА, идентификатор абонента, должен быть уникальным для каждого прибора ВКТ-7 в пределах одной системы диспетчеризации. СН - понятно, д.б. равен 1 ВН - тип внешнего устройства, для АСЕВ/АССВ надо задавать 0. Если установлен 0, то в модем надо в регистр S0 прописывать кол-во звонков, после которых он поднимет трубу. 1, например. Если в ВКТ прописано другое значение, соответствующее модему для ВКТ, то трубу будет поднимать прибор. Тогда s0 можно оставить равным 0. ИА - тоже понятно. Можно еще в модеме зафиксировать скорость на последовательном порту, равную скорости порта вычислителя. at+ipr=9600 at&w например. Для надежности. Хотя, кмк, и с автоопределением должно работать. Вроде больше ничего не должно мешать. |