Название: проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) Отправлено: Denis от 05.10.2011, 08:55:37 Здравствуйте.
Проблема: не могу настроить связь с прибором через СОМ-порт,прибора с ПК,ноутбуком. Что делали:прибор установлен на предприятии в здании которое примерно находится от кабинета где ПК(на котором программа) 40-55метров. Производили подключение через сетевой экранированный кабель в пластмассовой гофре.С двух сторон ставили переходники STM485S\RS232,ставили доп питание(питание с 2 концов показывало 12V). Подключал ноутбук непосредственно возле прибора через витую пару(2,5м) через переходник USB-RS485(драйвер ставится как СОМ-порт). Менял скорость в программе Отчет "ТСРВ-02x" "Отчет ТСРВ-03x". Всё безуспешно...подскажите пожалуйста что я упустил. ??? Название: Re:проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) Отправлено: Denis от 05.10.2011, 09:14:36 Добавляю: подключение на переходниках идет A-A и B-B. верно?
http://sun-store.ru/product_173.html - используем такие переходники. Название: Re:проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) Отправлено: vsp от 05.10.2011, 10:04:53 Вероятная проблема в переходнике USB. Поищите тему, здесь много про это написано.
Название: Re:проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) Отправлено: Denis от 05.10.2011, 11:21:50 Мне нужно сделать СОМ к СОМ-у,просмотрел распайку 485 по схеме http://lnfm1.sai.msu.su/~victor/rus/ait/konv/index.htm
идентичность. Название: Re:проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) Отправлено: vsp от 05.10.2011, 11:49:04 В указанном по ссылке преобразователе используется управление включением/выключением передатчика через линию RTS. Не все программы управляют этой линией, поскольку в Windows это вещь бесполезная, т.к. ОС вносит неуправляемые задержки, приводящие к встречной передаче или обрезанию передаваемых байтов. Надо использовать интеллектуальные преобразователи, например, типа Moxa A52. Они самостоятельно определяют моменты передачи и соответственно включают/выключают передатчик.
Название: Re:проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) Отправлено: Iskatel от 05.10.2011, 12:19:10 Здравствуйте. Проблема: не могу настроить связь с прибором через СОМ-порт,прибора с ПК,ноутбуком. Проверьте в настройках ТСР "адрес в сети" и в "просмотрщике", номер СОМ порта в ОС ПК и в "просмотрщике". Скорость передачи данных проверьте. Если у вас Винд 7 - причина может быть и в этом. Т.к не все драйвера в 7 работоспособны.. Название: Re:проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) Отправлено: Denis от 05.10.2011, 12:32:03 Здравствуйте. Проблема: не могу настроить связь с прибором через СОМ-порт,прибора с ПК,ноутбуком. Проверьте в настройках ТСР "адрес в сети" и в "просмотрщике", номер СОМ порта в ОС ПК и в "просмотрщике". Скорость передачи данных проверьте. Если у вас Винд 7 - причина может быть и в этом. Т.к не все драйвера в 7 работоспособны.. Установлена Windows XP SP-3 Название: Re:проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) Отправлено: Denis от 05.10.2011, 12:40:14 поправьте меня если ошибаюсь но предполагаю http://www.moxa.ru/good/show/409/14309/ ???
Название: Re:проблема подключения COM-портов с ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026М) Отправлено: vsp от 05.10.2011, 13:30:44 Прошу извинить. В прошлом сообщении имел в виду А53 (с гальванической изоляцией), а ошибочно написал А52. С устройством ТСС80I не работали, но судя по схеме подключения в документации, где на RS232 используются только сигналы туда/обратно/нуль, а остальные управляющие замкнуты, это тоже интеллектуальное устройство. В А53/52 для выбора нужного режима есть специальный микропереключатель. Здесь, видимо, этот режим единственный. В вашем случае разумеется надо применять устройства с гальванической изоляцией, то есть не ТСС80, а ТСС80I.
|