Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Витал от 14.12.2010, 06:51:17



Название: Как подключить расходомеры Взлет ЭРСВ410 к вычислителю Эльф?
Отправлено: Витал от 14.12.2010, 06:51:17
Как подключить расходомеры Взлет ЭРСВ410 (диаметр 50) к вычислителю Эльф?
Требуется выставить вес импульса, как это возможно сделать? Максимальная частота на входе Эльф - 18 гц.


Название: Re: Как подключить расходомеры Взлет ЭРСВ410 к вычислителю Эльф?
Отправлено: Артём Александрович от 14.12.2010, 07:29:59
У вас именно ЭРСВ-410? или с буковками?
Настраивается расходомер при помощи настроечной платы и ПО "Универсальный просмотрщик".
Воспользуйтесь поиском по сайту, это уже много раз обсуждалось.
В расходомере ЭРСВ-410 изменить константу преобразования возможно только нарушив метрологическую пломбу. В модификации ЭРСВ-4х0Л(Ф) изменение константы преобразования не затрагивает метрологическую пломбу.

Если бы Вы внимательно читали документацию на своё оборудование, то увидели бы, что 18 Гц соответствует режиму работы импульсного выхода расходомера "пассивный". В активном режиме расходомера Эльф позволяет принять сигналы с частотой до 100 Гц.

По умолчанию в ЭРСВ-410 для Ду50 Кр=65 имп/л. Если у вас расход не превышает 5,5 м3/ч, то можно ничего и не менять. Если он выше, то константу преобразования необходимо изменить таким образом, чтобы при вашем максимальном расходе(или Gмакс самого расходомера) частота на его выходе не превышала 100 Гц:
Кр<=3.6*F/Gмакс
Также обратите внимание на схемы подключения, которые указаны в документации на Эльф.


Название: Re: Как подключить расходомеры Взлет ЭРСВ410 к вычислителю Эльф?
Отправлено: Витал от 14.12.2010, 07:44:28
Спасибо за ответ, название действительно без буковок. Расход менее 5 кубов в час. Если я верно понял, в таком случае можно играть весом импульса лишь в самом вычислителе. Может у кого-то уже есть опыт и подскажет какой именно вес должен быть?


Название: Re: Как подключить расходомеры Взлет ЭРСВ410 к вычислителю Эльф?
Отправлено: Артём Александрович от 14.12.2010, 07:54:16
Вес импульса должен быть точно таким же как и в расходомере. Иначе у вас будет показывать всякую фигню. Если в Эльфе вводится значение именно веса импульса (л/имп, м3/имп), то учитывайте что в расходомере у вас константа преобразования(имп/л).