Название: проблема с архивом на ТСРВ-024 Отправлено: Виталий от 09.10.2018, 23:25:45 Здравствуйте.
Год назад столкнулся с такой проблемой, в часовых архивах ТСРВ-024 (в некоторых) стали появляться одновременно НС-25, НС-26, при этом происходит подстановка договорных значений в измеряемые показания (это нормально), но также происходит изменение и архивация ДОГОВОРНЫХ значений ДАВЛЕНИЯ и в основном по одному каналу (проседает весь канал) (давление в трубах не измеряется, а подставляется договором согласно БД). Версия ПО обновлялась в этом году до последней версии, но проблема возникает все равно, часовой архив прикрепил. В реальности причин для возникновения данных НС-25, НС-26 в УУТЭ нет. Как можно решить данную проблему? Название: Re:проблема с архивом на ТСРВ-024 Отправлено: yurik от 10.10.2018, 07:25:56 Что это за нештатки 25 и 26? В вычислителе видны алгоритмы только до НС24. Скорее всего очередной глюк прошивки при появлении какой-либо нештатки. У меня было подобное на ТСРВ-024М при учете подпитки, когда срабатывала нештатка Qотс<Q<Qнн, то в архив складывались немыслимые расходы вплоть до 2500 т/ч, а в накопительном счетчике цифры нормальные.
Название: Re:проблема с архивом на ТСРВ-024 Отправлено: Silver_14 от 10.10.2018, 07:45:06 Виталий НС-25 и НС-26 обычно присутствуют в схеме потребления на 4 трубопровода, скиньте базу настроечных параметров тепловычислителя, после этого будет видно в чем проблема
Название: Re:проблема с архивом на ТСРВ-024 Отправлено: Виталий от 11.10.2018, 17:03:57 Что это за нештатки 25 и 26? В вычислителе видны алгоритмы только до НС24. Скорее всего очередной глюк прошивки при появлении какой-либо нештатки. У меня было подобное на ТСРВ-024М при учете подпитки, когда срабатывала нештатка Qотс<Q<Qнн, то в архив складывались немыслимые расходы вплоть до 2500 т/ч, а в накопительном счетчике цифры нормальные. НС-25 G2>Кпр*G1 НС-26 t1-t2<dtтс Название: Re:проблема с архивом на ТСРВ-024 Отправлено: Виталий от 11.10.2018, 17:14:46 Виталий НС-25 и НС-26 обычно присутствуют в схеме потребления на 4 трубопровода, скиньте базу настроечных параметров тепловычислителя, после этого будет видно в чем проблема НС-25 G2>Кпр*G1 - небаланс масс подачи и обратки, отрицательное значение массы при определенном коэффициенте Кпр., НС-26 t1-t2<dtтс - разница температуры подачи и обратки менее заданного, обычно недолжно быть меньше 3 грд. нештатки работают при 2-х трубной системе и более. Проблема не в нештатках, а провисании целого канала (масса+температура+давление) (в прикрепленном файле это 1 канал) при котором изменяется даже договорное значение, которое недолжно изменяться т.к. оно прописывается жестко (не подлежит изменению согласно БД). |