Название: Опрос и подключение между АССВ030 и СПТ941.11 Отправлено: Belousov_83 от 04.09.2020, 06:42:03 Добрый день.
Подскажите, АССВ030 запрограммирован на снятие данных с СПТ941.11 по средствам GPRS, скорость 9600, программой Взлет АССВ030. СПТ941.11 NT 0 и 1 пробывал, КИ пробывал 0, 1 ,11. Не подключается, но снимает данные АСДВ-020 при помощи того же RS232. В чем дело? Может нужен другой RS232? Если да, то в DB9 как распаять контакты со стороны СПТ и АССВ. Спасибо. Название: Re:Опрос и подключение между АССВ030 и СПТ941.11 Отправлено: Иван Кривокора от 04.09.2020, 20:07:26 Здравствуйте.
Как известно, для работы сетевого интерфейса приборов СПТ94X требуется внешнее питание, которое можно брать с пинов разъема DB9. Если у вашего прибора разъем DB9 распаян по РЭ производителя, то напряжение должно быть на 6 пине. У АСДВ-020 кабель распаян таким образом, чтобы напряжение было на 6 и 8 пинах разъема DB9. АССВ-030 имеет напряжение на 8 пине разъема DB9. Чтобы у вас всё заработало, в кабеле между АССВ-030 и СПТ941.11 поменяйте местами 6 и 8 пины с одной стороны. Удобнее всего это сделать на стороне разъема папа. И используйте NT=0. С уважением, Кривокора Иван |